多个PLC模块是否能够否进行无线通讯,如果可以,他们用什么介质通讯?小弟学识尚浅,各位老师多多指点。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-12
多个不同品牌PLC之间是可以进行无线通讯的,至于走什么协议要视具体PLC而定。在一个大型工厂中,由于场地和生产能效的原因,在后期的系统改造中,通常需要采用无线的方式完成不同品牌PLC之间的通讯。以下介绍两种常用协议实现无线通讯的方式。
1. Modbus-RTU协议无线通讯
modbus协议主要应用于电气自动化和过程控制,一般采用RS-232或RS-485的通信接口。
以西门子S7-200SMART和三菱FX3U PLC为例,只要采用PLC无线通讯终端DTD435MC,就可以实现不同品牌PLC之间ModbusRTU协议下的无线485通讯。
2. Modbus-TCP/IP协议无线通讯
以西门子S7-1200和三菱FX5U PLC为例,采用网口版PLC无线通讯终端DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备,就可以解决不同品牌PLC之间实现ModbusTCP/IP协议下的无线以太网通讯。
如果对PLC编程不太熟悉的话,采用上述方法,就可以很方便的实现无线通讯,并且不需要编程或更改网络参数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QIQLe4Qc8.html
其他回答
第1个回答 2013-01-12
多个PLC之间或者PLC与上位机之间,是可以实现无线通讯的。
具体的实现方法可以使用GPRS DTU来实现,里面需要安装移动的手机SIM卡,开通流量,既可以实现远距离的无线信息传输。这个现在应用还是挺多的!
追问
有没有其他无线设备,价格低廉,但是传输速率和距离又大的?
追答
DTU 模块的价格就挺便宜的,一般几百块钱。
追问
谢谢!
追答
满意请采纳,谢谢!
本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-01-12
既然是无线通讯,那么就需要无线通讯模块,至于介质,无线电的传播是不需要介质的。
以上供参考。
追问
价格低,效果好的通讯模块有哪些?
追答
这个就不清楚了。
本回答被网友采纳
第3个回答 2015-02-12
巨控PLC专用无线通讯模块GRM200G,你百度搜下了解下,可以轻松实现PLC之间的无线通讯,能通过网页监控PLC变量,组态软件也能通过互联网集中监控远程PLC,而且PLC无需编程就能实现
第4个回答 2013-01-12
我至今还没有见过
相似回答
三菱不同型号
PLC
之间
是否可以实现无线通讯?
答:
综上所述,FX3U
PLC可
选用的
无线通信模块
包括
PLC无线通讯模块,
无线开关量信号传输器,无线模拟量信号传输器。但是由于工业场景下,实际需求的不断变化,也会对无线通信模块有更升级的要求,有时需双向传输数据,要扩充信号通道数,增加传输距离,增强抗干扰能力,这些都可依据实际环境作定制处理。
...2000米的两个
PLC
的
通信
怎么解决,用光钎和
无线,
哪个贵? 哪个好...
答:
如果2个PLC之间比较空旷的话,可以用巨控PLC专用无线通讯模块GRM200G
,你百度搜下了解下,可以轻松实现PLC的无线通讯,可以采用一对模块,一个模块通过RS485接口连接西门子PLC,另一个模块通过RS485连接单片机,然后2个模块之间通过无线通讯交换数据,从而实现西门子PLC和单片机之间的无线数据交换,还能通过网页...
2台西门子S7-1200
PLC是否可以用
Rs485
进行通讯?无线
方式有吗?
答:
有485接口就可以
。无线通信需要询问西门子plc售后,看是否支持无线通信,支持也需要购买无线模块才可以用。
三菱FX3U
PLC
支持哪些
无线通信模块?
答:
三菱不同型号PLC之间是可以实现无线通讯的
。举例说明:FX3U PLC与FX5U PLC之间的无线通讯 1、串口通信 设备与参数如下:主站设备:三菱FX3U PLC × 1台 从站设备:三菱FX5U PLC × 3台 PLC用无线通讯终端——DTD435M×4块 主从关系:1主3从 主站通讯接口:Rs485接口 从站通讯接口:Rs485接口 ...
PLC无线通讯模块
有哪些?
答:
一、达泰日系PLC专用
无线通讯
终端——DTD435M DTD435M日系
PLC无线
传输
模块
内嵌RS232/RS485双接口,自适应三菱N:N:协议、欧姆龙HOST Link协议,台达及永宏等Modbus RTU协议。也可以与组态王、力控、MCGS昆仑通态等主流组态软件
通讯,
符合三菱编程协议;多台PLC之间
进行通讯
符合N:N协议和MODBUS协议。二、...
大家正在搜
远程无线通讯模块
常用的无线通信模块有哪些
无线传输设备无线模块
无线模块怎么用
无线串口通讯模块
三菱无线通讯模块
无线模块是干嘛用的
短距离无线通信模块
无线通信模块原理
相关问题
三菱PLC fx3u-485-BD怎么跟触摸屏通信,用rs4...
变频器与PLC没有通讯模块可以调试吗
各位工程师大侠们,小弟在此请求各位能帮小弟解决一个问题:PL...
s7-200 modbus RTU通信可以带多少个从站?
求大神指教,我的STEP7连接PLC时,可访问的节点为什么不...
西门子PLC S7-1200与300怎么实现互相通讯?DP通...
哪位说说西门子PLC与PC机无线猫的远程通信?
多台变频器与PLC RS485通讯 同时并发问题