copy来的,自己看一下吧
游泳池水加热设备的选型设计
一、池水日常热损耗量的计算:
游泳池水总热损耗量Qa包括以下三项:
1、 池面水蒸发损失的热量Qs
2、 池壁、池底、管道和水处理设备传导散热量Qt
3、 补充新水加热量Qf
Qa=Qs+Qt+Qf
这三项热损耗的计算公式如下:
Qs=r(0.0174vw+0.0229)(Pb-Pq)AsBa
Qt=0.2Qs
Qf=m•Cv(Ta-Tf)/th
其中r—与池水等温的饱和水蒸汽的蒸发汽化潜热,当28℃时r=582.5kcal/kg
Vw—池面上的风速,对室内泳池可取Vw=0.5m/s
Pb—与池水等温的饱和空气的水蒸气分压,当28℃时Pb=28.3mmHg
rq—泳池环境空气的水蒸气分压,当27℃时rq=13.3 mmHg
As—泳池池面面积(㎡)
Ba—标准大气压与当地大气压之比,计算中可取Ba=1.2,相当于统一考虑了海拔高度1500米以下的情况。
m—泳池在一天内补充新水的数量(㎏)
Cv—水的比热,可取Cv=1 kcal/kg•℃
Ta—池水设计温度(26℃~28℃)
Tf—补充新水水温,一般可取16℃
th—加热设备一天内的运行时间(h)
按以上公式和各参数单位计算出来Qs,Qt,Qf的单位是kcal/h,现将计算结果列于表1

表1、泳池热损耗量Qa计算结果
泳池容积m3 6000 3000 2500 2000 1500 1200 1000 700 500 300 100
泳池面积㎡ 2个
50×30 50×30 50×25 50×20 40×20 25×25 40×15 25×16 25×12 20×10 12×6
平均深度m 2 2 2 2 1.88 2 1.67 1.95 1.67 1.5 1.4
Qs 104kcal/h 99.4 49.7 41.4 33.1 26.5 20.7 19.9 13.3 9.9 6.6 2.4
Qt 104kcal/h 19.9 9.9 8.3 6.6 5.3 4.2 4.0 2.7 2.0 1.3 0.5
Qf 104kcal/h 30 15 12.5 10 7.5 6.0 5.0 3.5 2.5 1.5 0.5
Qa 104kcal/h 149.3 74.6 62.2 49.7 39.3 30.9 28.9 19.5 14.4 9.4 3.4
kw 1736 867 723 578 457 359 336 227 167 109 40