没找到VT3-W4T的资料,只找到VT3-W4TA的。
VT3-W4TA RS485的连接图如下:
S7-200的端口定义如下:
追问VT3-W4TA是RS485接口,可以连接,VT3-W4T是RS232接口,好像不能连接,不知道有没有其它办法??
如果只有RS232端口,那么只能再通过RS232转RS485的转换器来连接。
追问非常感谢你,只是还想问下,触摸屏的PLC 设置为 MODBUS RTU 行不行?S7-200 PC下载线本身就是RS232转RS485的,能不能直接用上?
追答触摸屏的PLC可以设定为MODBUS RTU,但S7-200必须通过调用相应的通讯库编程才能实现MODBUS RTU从站协议。S7-200的下载线可以用PPI协议的通讯(RS232-RS485)上,但用于MODBUS通讯则没试过,无法答复你。
参考资料:基恩士 VT3 PLC 连接手册