已知一双筋矩形截面梁截面尺寸b×h=200×400mm,混凝土强度等级为C20,采用Ⅱ级钢筋,跪求高手解答

已知一双筋矩形截面梁截面尺寸b×h=200×400mm,混凝土强度等级为C20,采用Ⅱ级钢筋,承受弯矩设计值M=130kN·m受压区配有2Ф16的Ⅱ级钢筋,试复合截面是否安全。需要有过程,跪谢,真心急用

修整后的翼缘宽度bf=0.00mm
截面有效高度 ho=365.00mm
弯矩设计值大于极限最大弯矩M>Mu=127.29
截面受压区高x=70.00mm
界限相对受压区高度ξb=0.55
单排受拉钢筋面积As1=99999.00mm2
最小受拉钢筋面积Asmin=0.00mm2
受拉钢筋配筋百分率ρ=As/b/ho=500.00%
受拉钢筋配筋率大于最大配筋率ρmax=4.00%
受压钢筋面积Asc=0.00mm2
受压钢筋配筋率ρc=500.00%
** 普通梁斜截面承载力计算 **
不需进行斜截面承载力计算(构造配筋) V<56.28
计算总的箍筋面积Asv=0.00mm2
梁箍筋间距s=100.00mm
最小箍筋面积Asvmin=18.87mm2

上面是pkpm验算的结果,200x400的截面无法承受130knm的弯矩,配再多钢筋也没用,必须加大截面。
还有你的剪力设计值是多少,抗剪验算必须要有
麻烦兄弟给个评价,我在做百度知道的任务追问

亲,剪力设计值真不知道,我们这是考试的题,考试我就这样写??!

追答

考虑受压区的钢筋,箍筋勉强够