九 方 挑 梁 计 算
http://hi.baidu.com/xh800801/blog/category/%BD%A8%D6%FE%B7%BD%D4%B2多层砖混住宅:
阳台楼面恒载:20厚面层及装修荷载 =1.2 kN/m2
100厚现浇板 0.1×25 =2.5kN/m2
∑=3.7kN/m2
阳台楼面活荷载: 2.5 kN/m2
墙体荷载取值:
240厚粘土砖隔墙 5.24 kN/m2
120厚粘土砖隔墙 2.96 kN/m2
挑梁截面尺寸为240 mm X500 mm,自重为3.1KN/m(包括抹灰);
封头梁截面尺寸为240 mm X400 mm,自重为2 .5KN/m(包括抹灰);
BL截面尺寸为150 mm X500 mm,自重为3.1KN/m(包括抹灰);
恒载系数: 1.20 活载系数: 1.40
http://hi.baidu.com/xh800801/album/item/4994a23f575951d37d1e7198.html=============
一、抗倾覆验算:
b*h=240*500(400); L=1800㎜; L1=3000㎜
(1)、当L1≥2.2hb时为弹性挑梁
Xo= 0.3h=150㎜
因有构造柱取0.5Xo=75㎜
(2)确定倾覆力距Mov
L+Xo=1.8+0.075=1.875 m
1、挑梁、墙产生的产生倾覆力距Mov1
挑梁自重g1 3.1 KN/m
外加墙重g2 2.96*2.3=6.8 KN/m
Mov1=1.2*(g1+g2)* L*(L/2+ Xo)=20.84KN.M
2、阳台在挑梁产生倾覆力距Mov2
阳台恒载 3.70 KN/m2
阳台活载 2.50 KN/m2
挑梁受荷面积S=L/2 1.8 m
阳台设计值g3=1.2*3.7*1.8+1.4*2.5*1.8= 14.3KN/m
==============
http://hi.baidu.com/xh800801/album/item/4994a23f575951d37d1e7198.html从图中取最大值: g4=2g3=14.3*2=28.6KN/m
Mov2=1/2*g4* L*(L/2+ Xo) =25.09 KN.M
3、边梁在挑梁产生倾覆力距Mov3
边梁自重ga 2.1 KN/m
边梁上窗及不锈钢栏杆重gb 2.0KN/m
边梁上砼 gc=0.12*0.12*25*2+0.4*0.12*25=1.92KN/m(取2.0 KN/m)
边梁长度 Lb=3600 mm
边梁受荷面积 S= L/2=1.80 m
边梁设计值q=1.2*3.7*0.9+1.4*2.5*0.9+1.2*(2.1+2.0+2.0) =14.47KN/m
边梁剪力F=5/8*q*Lb=32.56 KN
Mov3=F*(L+Xo)=61.05 KN.M
总倾覆力距Mov= Mov1+ Mov2+ Mov3= 20.84+25.09+61.05=106.98KN.M
(3)确定抗倾覆力距Mr=0.8Gr(X2-X0)
Gr为抗倾覆荷载,X2为Gr作用点到墙外边缘的距离。用砌体和楼面恒载标准值 "计算Mr不考虑活载,只考虑墙体重量G1和楼面恒载为G2" 1、墙体荷载1:G1=2.3*3*5.24=36.16 KN
墙体荷载2:G2=1/2*2.4*(4.38-3) *5.24=8.68 KN
2、楼面恒载G3
受荷面积S=Lb/2=1.8m
楼面恒载gk=3.7*1.8*3*2=39.96 KN
总抗倾覆力距
Mr=0.8*【36.16*(1.5-0.075)+8.68*(3+1.38/3-0.075)+39.96*(3/2-0.075)】=137.99KN.M
(4)抗倾覆力距验算
Mr=137.99>Mov=106.98 KN.M满足
二、挑梁承载能力计算
挑梁正截面承载能力计算(C25,fc=11.9 N/㎜2;纵筋采用HRB335,fy=300N/㎜2)
h0取(400~~500)=450-25=425㎜
Mmax=Mov=106.98 KN.M
as= Mmax /fcbh02=106.98*106/11.9*240*4252=0.207
γs=0.88
As= Mmax /fyγs h0=953.48 mm2
实配3根20 As=942 mm2
三、局部受压计算
因梁下有构造柱,局部受压满足