双控开关问题

双控电灯,在走廊,长20M。
门口位置 走廊末端位置
L1 -----------------------------------------------------L1
\ /
火线 负载---------------电灯---------------零线。
/ \
L2 ---------------------------------------------------L2
双控开关。。。。L1 ,L2 ,没有打开电灯。L1在门口位置接在双控开关里,与火线在开关掷一起带电时候输电到走廊末端,,,,L2在开关里面时候电笔氖灯没亮。。。!L2这条线从开关那块面板拆出来(把电线铜丝完成移出螺丝),突然就电笔氖灯微亮了。为啥L2线有电?万能表测得有65V!(L2与零线)
L2有电,我还能利用这两条L1、L2改线路吗??????????????
放弃双控,门口有零线接入口,我还能利用这条线在走廊末端改成一个插座吗?
且整栋楼双控开关都是这样子的。
我是莱鸟,,,主要是想问下电线间,L2产生电压原因?这样L2是否有电的?
L2这条是两端是从双控开关拆下的,没有接触L1和火线。只要L1有电220v,L2就会有65v电压。

先说下原理:一,火线搭L1A时,负载搭L1B灯亮,负载搭L2B灯灭。二,火线搭L2A时,负载搭L1B灯灭,负载搭L2B灯亮。

在解决你说的问题:1、根据你说的应该是火线搭L1A时,负载搭L2B灯灭 ï¼ŒL2不会有电,把L2取出也没电。如果有电,可能是地线回电或者零线回电或漏电,还有可能是开关指示灯回电等,如果正常能使用可以不管他。正常情况下,你L2拆出来和不拆出来都是一样的没电,如果有电的话,只有可能是开关带指示灯,或者其他线路漏电到L2。没到现场,只能分析到这些。2、L2有电,是有时有电,不是长期有电,就是有65V电也没有用,所以不能改线路的多。3、放弃双控,改插座的话,就像图中就可以了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-26
L1,L2 这两条线 是一块在一个管子里面 走的,两根线是紧靠在一起的,切走廊长度也不算短,所测得的65V 电压 很有可能是 感应电压,感应的是L2上面的电压,可以不必管他

门口位置有 火线 也有零线, 把门口位置的 开关去掉,火线接L1,零线接L2
走廊末端位置 L2线 接插座零线 , L1线 接插座火线 在接开关L1,负载接线不便
这样 灯泡就变成了 单控 切只能在走廊末端 控制 末端有插座。
整改很方便,就是灯泡成了单控
第2个回答  2013-01-24

黄色代表灯,电池代表正负极.斜的是开关,

第3个回答  2013-01-24
零线有问题(接触不良)
相似回答