和利时DCS系统怎么能和RS485的电能表通讯,来抄表

如题所述

2中途径:
1.通过和利时通讯软件个上层网络通讯,计算机上装上和利时MODBUS通讯软件,装上通讯卡232转485货弄个PCI插槽的485,然后按说明配置数据,和利时MODBUS通讯软件是收费的;
2.买个MODBUS转DP的模块通过DP通讯,和利时有FM020或SM020,看你硬件了,然后按说明做,也可以用其它厂家的MODBUS转DP的模块。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-01
RS485 连接 好

用 电表 的 指令 去 读电能表读数