请问下,我们用固态继电器控制电机的电源线通断,为什么固态继电器总被击穿?

固态继电器输入端为直流24V,控制端为直流48V,电机为48V的无刷直流电机。是因为带载启动还是缺少保护电路??

直流电机的最大电流超出固态继电器内部MOS管的最高极限电流,就会导致击穿。将固态拆开看下内部管子型号。另外确认下电机启动时最大电流,最好钳表实测下为准。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-28
直流固态继电器,内为功率MOS管,其耐压及电流等级很重要,质次的耐压低,内部保护电路欠妥,电机启动停止有电流电压冲击,劣质,不过关的产品易击穿不足为怪.本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-14

给电机反接一个续流二极管。

第3个回答  2013-01-14
要加个RC缓冲电路,要不就要反并联一个二极管,在停机时有很大的感应电压。追问

带载启动对固态继电器是否会损坏固态继电器?有没有电路接法(有图最好)。