如果有条件还是用定量加注法最为准确。条件:1抽真空。2电子秤。3标准注入量(一般内机外壳上都有)。方法是将系统制冷剂放光,然后抽真空尽量抽时间长点,将制冷剂钢瓶倒置在电子秤上称一下总重量。假如说钢瓶和制冷剂总重量为20kg,设备标准注入量为1kg,那么加到称的读数为19kg即可。需要说明的是尽量速度快点加一次到位。因为冬天环境温度低钢瓶内压力也低。不是一次到位可能就加不进去了。必要时可以用如毛巾覆在钢瓶上提高钢瓶压力。
经验加注法是开制热,然后带电用老虎钳拔掉换向阀线圈的一根电源线。这时就是制冷状态。不要看低压压力看不准的。加一会儿插上换向阀线圈接线观测高压压力。如此反复直到压力超过16kg。最佳效果在18kg。不要超过20kg。
环境温度已经低于露点温度,湿度本身就不高。蒸发器和室内温度温差很小,所以不会揭露。
追问请问下面的16kg,18kg,20kg.怎么加得了进去那么多?这里不是很明白 。
追答标准注入量的kg是质量单位。后面是高压压力 kg压力每平法厘米就是1.6MPa的意思