谁能给我提供下试验变压器和直高发做电缆耐压试验的接线图,急急急,谢谢,最好能给我画一份,

如题所述

这个不用画的,直接说你就能明白,首先架好直流发生器,也就是平常所说的小直流,把试验变压器和操作箱对应的两端用那根最粗的连接线连好,然后在试验变压器上安装球形表头,把一根一头是夹子一头是插杆的,插杆插入球头表内,夹子待用;找个接地点,用设备自带的接地线把操作箱、试验变压器、放电棒都连接好,如果没有自带的地线可以找长点的软铜线,但一定要保证三样设备全部接地,因为“接地线是高试人员的生命线”;然后把要试验的电缆三相尽量掰开,用刚才球头表的那个夹子夹住其中一相,尽量让另外两相别挨着地面或靠着金属柜体和墙面,给操作箱插上电源,一个人升压,一个人拿好放电棒准备放电。升压时要慢慢升,按照7KV-14KV-21KV-28KV-35KV的次序依次升压,注意观察球头表上的读数,不要让它超过1000,到35KV后静止2分钟,如果操作箱不跳,就说明耐压合格,一下降到0,等表盘上电压到10KV以下时,断电,然后另一人拿放电棒先慢慢放电,等电压快放完时,再直放,另外两相也需要放一下电,以防感应电。
这就是我们做直流耐压的步骤,我们用的是ZGF-Ⅱ型直流高压发生器,不知道对你有没有帮助。追问

那另外两根电缆线不用短接,然后再接地的吗,别人怎么给我教的要另外两根电缆要接地的呀,还有试验变压器交直流的从园球上我怎么接到电缆上啊,加压后我在哪里观察呀。

追答

另外两根电缆在试验中需要用地线给封起来连同电缆的铜辨一起接地,我所说试验完毕给另两相放电是有时候电缆不拆连着避雷器等设备一起做需要放一下电。
球头表连接到电缆有一根专门的连接线,一头带插杆一头带夹子的细长黑线,都在小直流设备的箱子里,这根线如果找不到了会比较麻烦,因为接球头表的插杆自己不好配。
把插杆接到球头表上,另一头夹子夹到需要试验的一相电缆上,球头表就会显示数字。你升压时可以让放电的同志观察球头表读数,升压慢一点,不要让表头读数猛的超过1000。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答