消防软管卷盘价格以及设计要求

如题所述

  消防软管卷盘是十分重要的部件材料,在消费场景下尤为出色.其中主要的原因就是在于产品能够在必要的时候派上用场,比如可以帮助灭火,从而尽可能能够在极短的时间内帮助节省成本,尽可能保证损失最小化.但是也并不是任何一种产品都可以有如此不错的效果,尤为关于用户的操作同样是比较重要以及关键的步骤.那么今天介绍的就是包括消防软管卷盘知识在内的价格和技术要求以及设计注意事项.

  

  一、消防软管卷盘介绍

  由阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷枪等部件组成,以水作灭火剂,能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。一般安装在室内消火栓箱内,是新型的室内固定消防装置。

  二、消防软管卷盘设计注意事项

  1、首先卷盘是火灾初期,供普通人(比如商场员工等)灭火用的。消火栓由于压力较大,反冲力比较强,未经训练的一般人很难使用。消防队员用的是消火栓而非卷盘。

  2、至于管径,可以参考《高规》条文解释7.2.4。何种场所需消火栓带卷盘的,也可以参本条文设置,

  3、如果某建筑,按规范不需设置消火栓,那么为了增加灭火措施,一般会单设卷盘,供普通人使用。

  

  三、消防软管卷盘价格

  消防软管卷盘一般价格在100-150元左右/盘,一般是20-25米的,

  四、技术要求

  1、在软管任意点上做标记,测定标记点处的软管外径。使软管在光滑轴上缠绕一周,且使标记点处于缠绕段上。将软管一端夹在轴上,另一端悬挂质量为4.5kg的砝码,沿光滑轴线平行方向测定此时标记点处的外径,其结果应符合第4.10.5条规定。内径为13、16mm的软管,光滑轴直径为150mm,其余内径的软管光滑轴直径为200mm。

  

  2、射程

  将软管展开,调节喷枪轴线使其仰角为30±2°,喷枪口中心到地面高度为1±0.05 m。将喷枪偏离测量方向,按表1规定将软管进口压力调节到规定值并开始喷射。然后将喷枪口转向测量方向,测出灭火剂喷洒密集中心到喷枪口在地面投影的距离,即为软管卷盘的射程。

  对于1211和二氧化碳软管卷盘,在进行喷射性能试验时,则使其喷枪轴线成水平。测出1211和二氧化碳气体最集中处中心位置与喷枪口间的水于距离,即为软管卷盘的射程。

  3、盐雾腐蚀试验的试验条件如下:

  盐溶液浓度 50±1g/L;

  盐雾沉降率 1.0~2.0ml/h(在80cm水平收集区内);

  盐溶液住35℃时的pH值应保持在6.5~7.2范围内;

  盐雾箱内存放试佯的空间温度勾35±2℃:

  

  上文我们考虑到用户以及潜在消费者在使用或者说是购置的过程中容易碰到的问题故障进行了一个区分介绍,包括消防软管卷盘的作用、优势特点在内多板块的知识,并且除此之外关于产品的设计注意事项,上文所示也是同样值得参考的信息,比如对于射程方面的专业要求就对于设计者提出了严峻的考验,我们应该参考进行学习,帮助达到理想效果。


土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答