大家好:到这里来请问大家有木有知道人防顶板钢筋布置规范呢?板下筋是按搭接还是按普通板伸入支座就满足
回答的老师们,能不能提供相应规定的图集及说明。我讲的是施工现场怎么去施工!也就是说钢筋工按哪些规定、规范来下料呢?谢谢大家!我是河北唐山地区哟,是不是各地区有各地区的要求呢
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-09-21
中间支座和平常的板一样要求 边支座是要进入支座满足锚固长度的(如果不能满足加15D的弯折)
第2个回答 2021-06-16
07图集上没有明确的说,但09的就有了,我干过几个人防工程中间支座都是按平常板做的,就没有问题,但是今年这个工地就不行,让做一个锚固才行。唉,没有明确的规范真让人头疼
本回答被网友采纳
相似回答
人防顶板板钢筋
下部
筋搭接
应如何设置
答:
人防顶板板钢筋
下部筋搭接不准在梁板跨中1/3处搭接,应在支座搭接,梁板上筋不准在支座及支座附近搭接,应在跨中搭接,位于同一连接区段内受拉钢筋的搭接接头面积百分率,对梁,板,墙类构件,不应大于百分之25,对柱类构件,不应大于百分之50。
钢筋搭接是
指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎...
人防顶板钢筋
图集做法
答:
一般来说
顶板是
要求通
布置
的,在外围是要求同屋面框架梁主筋的做法,在中间支座处个人认为要满足锚固长度,这个在人防图集里没有.最好的办法是问设计的。直螺纹连接接头之间相互35d且不小于500mm。主梁内在次梁作用处,未注明附加筋者均在次梁两侧各加3组箍筋,箍筋支数、直径同梁箍筋,间距50mm。防护...
人防顶板钢筋
下部筋在中间支座的做法
答:
一样的,板筋都是遵守能通则通的原则,当必须断开是就在支座部分搭接
,一般人防的话必须满足人防设计,这个检查较为严格,如果没有要求的话,通到梁的另一边,人防的梁的很大,肯定满足锚固的。
人防
有梁
顶板下
铁是否可以按百分之25
来搭接
吗?
答:
没有板底钢筋不允许搭接的明文规定
。但根据钢筋接头的原则,接头位置不可以在跨中1/3 段内,接头面积率百分之25个别少数地方,没问题。个人认为,人防顶板厚,钢筋直径多为Φ16以上,不宜绑扎搭接,且浪费钢筋,应采用对焊。
人防钢筋
图怎么看
答:
1、基础
钢筋
锚固,基础钢筋有对锚和外锚两种方式,需要查看图纸设计的是哪种人防墙在对照人防图集,不管哪种锚固方式墙根角部都需要增加附加钢筋。2、剪力墙转角处及内外墙交界处4根25钢筋图集要求,转角处水平
筋搭接
应错位搭接。3、剪力墙与顶板连接处,剪力墙锚固
到顶板
锚固长度应满足要求应该是1.7倍...