1平方毫米的铝线能承受多少安培的电流?

不要复制的答案?
10平方毫米的铝线能承受多少安培的安全电流?

1平方毫米铝线可安全通过6A电流。

1、铝芯电缆一平方能承受3A——5A的电流。

2、铜线能承受的电流安培数与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。在室内,6平方毫米以下的铜线,一般情况下每平方电流不超过10A都是安全的。

3、按"电工经验算法"来估算:

因为铜芯线每平方毫米截面积约可通过4.5-5A的额定电流,而单相220V线路中,每1KW的电流约为4.5A,三相(包括三相四线制的三相)电路中,每1KW功率的电流约为2A,所以可选用。

扩展资料

一、铝电缆的安全载流量口诀为: 

1、二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

2、口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。

3、如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

参考资料来源:百度百科-电线电缆国家标准汇编

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-07
有经验公式

绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
铜线每平方毫米6安培。铝线是每平方毫米5安培(仅供快速估算)
第2个回答  推荐于2017-11-26
一般地说1平方铝线5A,10平方30A,还要看使用环境方式,单线、架空使用电流可大一些,多线靠在一起、穿管暗线电流要小些。本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-07-07
一平方铝线 为 4~6A 十平方为 40~60A
一平方铜线 为 5~8A 十平方为 50~80A
相似回答