双流万安镇200平方米美容院要做消防吗

美容院主要是在2楼,1楼有个接待厅,然后有个楼梯上二楼。请问这个需要做什么样的消防呢?是不是做几个干冰灭火器和消防通道的标志就好了?

根据建设部<<建筑工程施工许可管理办法>>第二条:
工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况,对限额进行调整,并报国务院建设行政主管部门备案。

根据<<建设工程消防监督管理规定>>
第二十四条 对本规定第十三条、第十四条规定以外的建设工程,建设单位应当在取得施工许可、工程竣工验收合格之日起七日内,通过省级公安机关消防机构网站进行消防设计、竣工验收备案,或者到公安机关消防机构业务受理场所进行消防设计、竣工验收备案。
建设单位在进行建设工程消防设计或者竣工验收备案时,应当分别向公安机关消防机构提供本规定第十五条规定的材料及施工许可文件复印件或者本规定第二十一条规定的材料。按照有关规定委托建设行政主管部门认定的施工图审查机构进行施工图审查的,还应当提供施工图审查机构出具的审查合格文件复印件。
依法不需要取得施工许可的建设工程,可以不进行消防设计、竣工验收备案。

150m2美容院既不属于人员密集场所,也不属于娱乐场所,因此不需要进行消防备案,更不需要进行消防审核和验收。
  
 但适当的消防配置还是需要的,如可以配置6具4kgABC干粉灭火器,其中在接待厅2具,二楼走道及出口附近适当配置2X2具;
另1和2楼出口门上方需设置2 个安全出口指示灯和应急照明灯,二楼根据房间数量适当增加应急照明灯,下楼道中间位置可增设一个疏散方向指示灯和应急照明灯;
 以上,完全可以满足消防安全要求了,且成本不高。

 
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-26
地区需要做消防的。
除了要配置干粉灭火器和疏散标志及应急灯以外,还要制定和建立消防安全制度应急预案,员工要接受消防知识培训,关键还要看看二楼的消防疏散通道数量及疏散宽度建筑物耐火等级是否符合规范要求,总之属于公众聚集场所,还是要报消防看看为好!
安全第一!本回答被网友采纳
相似回答