空调制冷10分钟后停,3分钟后又制冷

我的空调是松下CS_HA1212KW(KFR_34G),有次清洗时不小心被翅片清洗剂的泡泡流到强制运转开关和旁边的1个插口上,由于没关电源机马上启动,我马上关了电源,用风通吹干,洗完后就出现制冷10分钟就停,3分钟后又制冷现象,叫师傅来修说雪种够传感温度的正常.师傅说有可能线路版坏,是不是跟有清洗剂流到开关有关?还是别的原因?

可能是环境温度传感器阻值异常或环境温度传感器,建议以下方法排查:
  1、可能是室内机的温度控制器损坏。打开室内机的外壳,在里面的铜管盘管上有一个3-4厘米长的铜套,里面卡着的就是管温感温头。空调维修店都有买,几元钱一个。
  2、室外机安装在格栅内,或周围有阻挡,通风不良,造成保护停机。
  3、室外机散热风扇的启动电容损坏,风扇不转,温度过高而保护停机。可以用肉眼观察得到。风扇不转时,需更换风扇启动电容。
  4、制冷济泄漏掉大半,空调制冷能力大幅下降,且机器易过热。制冷济泄漏掉的空调,噪声明显比以往要大许多,容易判别。让修理空调的师傅来添加制冷济,并检一下漏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-13
空调和冰箱的电路设计都是停机后再次启动需要三分钟
早起的冰箱延时保护器就是这个原理本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-13
这种情况很频繁吗?如果是的话应该先检查空调内机的温度探头。
第3个回答  2013-09-13
强制运转开关短路造成的,意思就是说清洗剂流入造成的,更换那个小开关即可,因为开关内部密封部分的清洗剂你没有吹干,清洗剂一般是碱性或酸性的导电性很强的!现在气温低,肯定是分钟就能达到默认制冷温度26度,马上就关机,等会温度传感器感应超过了26度就又会启动(再说就复杂了,空调的强制开机后的制冷热模式是根据环境气温定的,也就是说冬天默认制热夏天默认制冷),希望能帮到你!
第4个回答  2013-09-13
你应该找爱洁家的师傅帮你洗的,肯定不会出现现在的问题。