食堂和宿舍在一起,怎么判断做不做喷淋

如题所述

第1个回答  2022-11-19
  中学或大学的食堂依据规定需要做喷淋系统。

  依据《建筑设计防火规范》可知:

  8.5.8 公共建筑中营业面积大于500m2的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置。

  如果是内部食堂就不需要作喷淋了,消火栓设置参考:8.3 室内消火栓等的设置场所

  8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:

  4 、过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;

  5、超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。

  8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。