湿式电除尘器一次电压269V,一次电流28A,二次电压42kv,二次电流171mA是否正常
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-09-24
湿式电除尘器的类型有几种,不完全一样,请问你公司用的湿式电除尘器是那个公司制作的。
追问
LSC-148湿式电除尘器。厂家:济南黄台煤气炉有限公司
第2个回答 2013-09-23
没问题
很正常
转换效率95.5
相似回答
电除尘器二次电压
低
,一次电压,一次电流,二次电流
都
正常
。请问是什么原...
答:
首先二次电压低
,一次电压
当然低了
,二次电压
低
,二次电流
应很高才是,怎么还基本正常?可以明确的说,二次电压升不上去,二次电流肯定要大一点,只能说内部积灰多了,电气类似短路,个人对这还有经验,一是料位计要准,二是停电场,改水力出灰,一至二天后再投肯定正常在此之前,控制柜断电,自检...
电除尘器
会出现哪些常见的故障?
答:
—次电压偏低,一次电流偏低,二次电压偏低,二次电流偏低
,运行后不就便会跳闸。发“偏励磁”故障。可控硅触发脉回路不对称。可控硅一只断路,造成偏励磁运行。处理触发脉冲回路缺陷。更换损坏的可控硅。
电除尘一次电压正常一次电流
低
二次电压二次电流
无是什么原因?
答:
一般来说,电机负荷大,功率电流会增加,如果电压不足,电流就会变的很低,电机功率减少,
再造成二次电压也很低的现象
。
湿式电除尘
有
一次电压,
无
电流,
无
二次电压
什么原因?
答:
二次电流,二次电压
是整流变+硅整流组 输出的直流高压的电流、电压值,一般为1A、30KV左右(具体数据看设备及现场情况)。二次静电高压绝缘性能下降,明显闪络打火。这现象会使
一次电流
下降和功率下降,使静电除尘不达标。建议定期清洗、防潮防湿等保养工作。静电
除尘器
电场二次电压电场上不去的原因及处理...
电除尘器
的
二次
侧
电流
为什么增大了?
答:
电除尘
变压器升压整流成高压直流电压,利用负极电晕电压低于正极电晕电压原理,使得尘电离带点,吸附在电极板上。那么二次测电流就是电晕放电电流了,因为二次侧电压减小,多半是受潮或者是极间绝缘有问题,这样都会导致
二次电流
增大的啊 而
一次电压
是系统决定的 除非2次侧短路造成压降严重