55问答网
所有问题
自动喷淋设计规范中喷头与管子的距离要求是多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-07-03
此距离是由你选用的泵的扬程决定的
例如:90W 水泵 扬程4M 电机转速2900r/min
所以可以根据你的需要选择合适的泵就可以了!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QG4IIRFc.html
其他回答
第1个回答 2008-07-16
参考《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005年版)
第七章、第八章。
根据安装部位,喷头类型不同,距离又不同的要求。
第2个回答 2008-07-05
不超过15公分。
相似回答
喷淋管的
布置过程中,
喷头的间距要求
答:
一、喷淋管的布置过程中,
喷头的间距要求不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米
;二、最大间距:1、
喷水强度4L/min.m2
,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置 4.5米.2、喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米.3、喷水强度8L/min.m2,正...
消防
喷淋
管道
的间距是多少
?
答:
1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;
管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm
。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配...
喷淋头的
安装
间距是多少
?
答:
2. 喷淋头的安装间距需符合规定:喷头之间距离不应小于2米,也不应大于4米
。3. 不同直径的管道可支撑的喷头数量有限:DN150管道最大支撑800个喷头;DN100管道通常支撑64个;DN80管道支撑32个;DN65管道支撑12个;DN50管道支撑8个;DN40管道支撑4个;DN32管道支撑3个;DN25管道支撑1个。4. 喷头安装...
喷淋头
之间
的标准距离是多少
?
答:
4m
。此外,除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定。
国家
规范
,消防
自动
灭火
喷淋
管网,
喷头与
喷头之间最大
距离
和最小距离各...
答:
消防
喷淋头
之间的
标准距离
:一般的上喷或者下喷两
喷头
之间
的距离
不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《
自动喷水灭火
系统
设计规范
》来设置消防喷淋头。
自动喷淋
灭火装置是一种能自动作用喷水灭火,同时发出火警信号的消防给水设备。这种装置多设在火灾危险性较大,起火...
大家正在搜
消防喷淋设计规范要求
自动喷淋设计规范2017
自动喷淋灭火设计规范
自动喷淋系统设计规范2019
上下喷淋头设计规范
建筑设计防火规范喷淋设置
厂房喷淋设施设计规范
喷淋系统设计规范
消防喷淋设计规范