电动机电缆如何选型

如题 知道电动机的额定电流 如何选择相应的电缆 最好给出一个公式
还有 如果1个80KW的负载配进线 I=80000/380=210A 这210A是指的总电流吗?
那选线的话是不是要再除以3=70A? 那电动机的额定电流不用除以3吗?

如果是三相电机每千瓦电流按2A计算,如果是单项电机每千瓦电流按5A计算,铜线每平方载流量理论是6A,实际应该取3A或2A,保证安全系数(包括工作中所产生的热量)。

例如功率3000瓦的电机:

如果是三相电机,电流应该是2A,那么选线应该选最小2.5方的,实际选用4方线合适,最好是6方线。

如果是单项电机,电流应该是15A,选线不应小于6方,实际应选用10方线。

扩展资料:

常见的电缆故障

电线表面标志——根据国家标准规定,电线表面应有制造厂名、产品型号和额定电压的连续标志。这有利于在电线使用过程中发生问题时能及时找到制造厂,消费者在选购电线时务必注意这一点。

同时消费者在选购电线时应注意合格证上标明的制造厂名、产品型号、额定电压与电线表面的印刷标志是否一致,防止冒牌产品。

电线外观——消费者在选购电线时应注意电线的外观应光滑平整,绝缘和护套层无损坏,标志印字清晰,手模电线时无油腻感。从电线的横截面看,电线的整个圆周上绝缘或护套的厚度应均匀,不应偏芯,绝缘或护套应有一定的厚度。

导体线径——消费者在选购电线时应注意导体线径是否与合格证上明示的截面相符,若导体截面偏小,容易使电线发热引起短路。建议家庭照明线路用电线采用1.5平方毫米及以上规格;空调、微波炉等用功率较大的家用电器应采用2.5平方毫米及以上规格的电线。

规范使用——应规范布线,固定线路最好采用BV单芯线穿管子,注意在布线时不要碰坏电线,在房间装潢时不要碰坏电线;在一路线里中间不要接头;电线接入电器箱(盒)时不要碰线;另外用电量较大的家用电器如空调等应单独一路电线供电;弱电、强电用的电线最好保持一定距离。

电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当线路发生上述故障时,应切断故障电缆的电源,寻找故障点,对故障进行检查及分析,然后进行修理和试验,该割除的割除,待故障消除后,方可恢复供电。

参考资料来源:百度百科-电线电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-24

380V三相电机电缆的快速选择

橡胶(塑料)铜电缆长度小于80米推荐值(交联聚乙烯电线可以适当减小,仅供参考):选择一般55KW以下的电机可以按照1mm2=3KW来选取

电力加倍,电热加半。单相千瓦,4.5安。单相380,电流两安半。

说明:口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。

这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安。即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。

扩展资料:

电机的种类很多,有高压电机还有低压电机,高压电机还有6KV和10KV 之分。低压电机有110V电机,即便是380V星形接法的电机还可以使用三角接法在三相220V电路中使用,这些都不适合上面的线规。

一般30KW以上的电机(更严格的说是22KW以上)都应该选择降压启动,大多为星三角启动,重点来了,星三角接法从电机上引出来的线属于三角形内部的线,在正常三角形运行中,相电流只是线电流的1/√3倍,这里所说的线电流即为电机的额定电流,所以说选择电缆时一般取后者,比如(37KW,取10mm2)。

参考资料来源:百度百科—电缆选型

参考资料来源:知网—电动机电缆的选取

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-11

电流(A)换算功率(KVA)公式很简单,用电流乘以电压。比如功率10KVA的三相电机,选择电缆前换算一下电流,10000/380v=26.3A。

在低压电缆过载表里查一下。我发个表给你,你自己查一下。

至于多芯电缆,工作环境温度载流的折损,按照表里给出的就好了。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-11
这个你知道电机,看一下名牌下电机额定电流就可以了。基本上是1KW/2A电流。然后根据这个电流选电缆,选电缆主要是根据供电距离、负载性质(重载、轻载、间歇式工作等),后查电缆载流量表选电缆就可以了,你这台80KW按重载运行选电缆为。95平方,按间歇式选50平方就可以了。
第4个回答  推荐于2017-09-02
电流(A)换算功率(KVA)公式很简单,用电流乘以电压。比如功率10KVA的三相电机,选择电缆前换算一下电流,10000/380v=26.3A。
在低压电缆过载表里查一下。我发个表给你,你自己查一下。
相似回答