因工程道路土方为填方路基,可不可以将道路土方回填并压实到管底设计标高后直接将管道安装,不必再进行开挖来安装管道? 如果可以,请告诉我一些注意事项,如果不行,请告诉我可以实施的方法!谢谢!

先做管道再回填,会更麻烦,因为当你做路基标高到高于管道底部时候,压路机的振动,会对你的管道产生不利影响,并且,管道区域的压实度由于不能用压路机,如果用人工打夯机,那么大的范围将大大增加你的施工成本,还有管基120°角回填砂,你怎么落实?
而且,遇到大雨,管基由于不能及时隐蔽,将会受到水的浸泡影响,闭水试验也没法做。
从满足设计的压实度指标,施工经济成本考虑来看,施工到管顶300mm再反开挖是最理想的.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
如果你先做管道再回填,这样会更麻烦,

因为当你做路基标高到高于管道底部时候,压路机的振动,会对你的管道产生不利影响,并且,管道区域的压实度由于不能用压路机,如果用人工打夯机,那么大的范围将大大增加你的施工成本,还有管基120°角回填砂,你怎么落实?
而且,遇到大雨,管基由于不能及时隐蔽,将会受到水的浸泡影响,闭水试验也没法做。

从满足设计的压实度指标,施工经济成本考虑来看,施工到管顶300mm再反开挖是最理想的,本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-09-09
没做过道路,我一直做水利的。根据我的理解,你现在是被要求开挖铺设管道是吧?这样施工方案是不是有点不合理?如果是这样那存在一种可能性,就是甲方可能考虑到管道在土方回填时候的位移,是不是担心管道在回填的时候发生移动导致漏、裂等情况。回填到设计标高的话我觉得是可行的,主要是在铺设管道时要在管道的两侧做处理,保护住管道不发生位移、偏离中心线等情况,然后在回填的时候注意分层压实,每层30cm土。我觉得就是这样了,如有需要请补充