格力空调常见的故障排除方法有几种

如题所述

一、窗机

故障1:开机后室内温度很冷仍然不停机;

a:可能是温控失灵,处理方法:更换。

b:是否用户将温控开关转至最右端的最低点。

故障2:出风口风量很小,温度降不下来;

a:可能过滤网尘灰堵住。

b:风扇电机转速度慢,更换电机或更换电容。

c:风叶固定螺钉松脱。

故障3:有些毛细管太软,运转时振动引起噪音

毛细管撞轴流风叶,应仔细检查有无卡断或压偏,如完好应重新调整,扎好

故障4:噪音大,振动大;

a:安装不当,安装架的固定螺钉脚没有垫好或没有拧紧。

b:因长途动输安装螺栓脚偏斜,引起压缩机不平,挤压引起振动和噪音。

c:轴流风叶碰导流圈。

d:毛细管与风叶碰撞。

e:管路相碰撞或与外壳碰振声,须要重新调整包扎。

故障5:空调器无水流出;

a:电压太低,空调器不断开停,如果开的时间短停的时间长,底盘内的冷凝水被轴流风叶刮到冷凝器上蒸发掉。

b:开机时室内长时间封闭,引起室内干燥,或天气本身干燥。

故障6:通电后不能运转;

a:主令开关(选择开关)触点损坏,松动。

b:接线有错,线插片有脱落。

c:温控失灵,本身质量问题,换温控。

故障7:空调漏电:

a:用户插座没有接地,属感应电压。

b:火线零线相混杂。

c:控制板潮湿,对地绝缘摇表电阻小于2M。

d:窗机的温控主令插片挤压,防护套老化变 质引起漏电。

e:检查电机或压缩机是否漏电。

f:火线线皮裂开或脱落引起漏电。

故障8:窗机灯板灯不亮或灯同时亮;

a :保险丝烧断。

b:电阻及发光二极管烧毁

 

三、柜机故障事例分析:

故障1:通电后无反应(灯不闪、蜂鸣器不响)。

1):检查室内机接线板1,2位间是否有工作电压(198一242V)。

2):检查保险丝是否熔断。

3):检查变压器是否有正常输出(黄组10v,白组14v左右)。

4):检查c 2253是否有+5v输出,如过低则检查c 4——c 7是否漏电。

故障2:开机运行指示灯闪烁,停机,显示EI。

1):一开机立即显示EI。

a:检查六芯线中2,3位是否通路,如不通则为室外故障,应检查六芯线连接是否可*,高压保护器,过流保护器、过热保护器是否通路。

b:如2,3位通路,则为室内控制部分故障。

2):运行一段时间后显示EI。

a:检查运行电流,如电流达10.3A(3HP)或13.2A(5HP)时起保护,则为过流保 护器起作用。

b:检查系统高压,如达27KG以上时起保护,为压力保护起作用

具体检查:

*:电源是否正常,有无缺相、火线与零线是否混(电流保护)。

*:室外冷凝器是否干净。

*:室外风机是否正常运转,风叶有无折断。

*:管路是否堵塞,氟是否太多。

*:阀门是否已完全打开。

*:安装位置是否妥当。

故障3:开机后室温显示零度,不能制冷运行。

1):检查室内感温头是否折断。

2):感温插头是否插好。

3):检查显示板感温插头1、4针端之间的阻值是否为8.6K,如低于此值,则显示 板C5漏电,去除C5即可。

故障4:开机后显示E2或工作一段时间后显示E2。

原因:蒸发器结霜误保护。

1):检查室内管温头是否折断。

2):室内感温插头是否插好。

3):检查显示板感温插头1,4针之间阻值是否为8.6K,如低于此值,则为显板 C7 漏电,去除 C7即可。

故障5:开机室内温度显示60度,制冷不停机。

原因:室内感温头短路。

检查:

1):感温插头是否积水,造成水短路。

2):室内感温头阻值是否正常(正常5K左右)。

故障6:开机室内外风机运转,显示温度正常,压缩机不启动。

检查:

1):六芯线第4位是否有正常工作电压。

2):交流接触器是否已烧坏。

3):压缩机电容及压缩机是否正常。

4):如关机时1,2位为正常电压,而关机后即下降到百伏以内,则电源的中线和 三根火线不是来自一个变压器。

二、分体机

故障1:通电后无反应(灯不闪,蜂鸣器不响,遥控不接收)。

1):检查电压是否正常(包括插座及室内接线极1,3之间;应在198一242伏),检查变压器是否有输出(黄组10v,白组14v左右)。

如无输出:

a:检查保险丝是否熔断。

b:变压器输入输出是否断路。

c:L线与 COMP线是否插反。

d:变压器输人是否搞好。

2):测量+5v输出电压是否正常(4.2一5.5v)。

故障2:制冷10分钟左右压缩机停止运行,且以后不再启动。

原因:蒸发器零度低温保护误动。

检查:

(1)室内管温头(PIPE)是否折断(25度时为5K)。

(2)室内管温插头是否插好。

(3)C16、C17是否漏电或短路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-03
1、格力空调出风量小、不制冷或制冷效果差?
格力空调维修技术人员介绍说造成这种现象主要有这些原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多格力空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起格力空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,所以小编建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、格力空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。
2、格力用户投诉其购买的空调耗电量大与说明书不符怎么办?
格力空调售后服务客服人员解答说,耗电量是在恒定的温度下,空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同,其耗电量与空调标识的耗电量完全不同,在炎热的夏季,因为空调长时间处在工作状态,所以其耗电量自然就大一些。
3、用户反映格力空调停机后会发出声音,是否正常?
答:正常。这是是高低压力平衡时发出的声音。
4、如果选择格力空调型号和相应安装位置:
用户在选择格力空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200 (W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)。
5、变频格力空调停机是否正常:
当用户使用格力空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频格力空调是会停机的。因为即使变频格力空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时格力空调是会停机的。
6、用户咨询格力空调设定17度,但格力空调降到25度时,就不会再下降了,是不是格力空调制冷不正常。
用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户格力空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能量损耗。
7、用户反应去年使用正常,但今年使用时就经常出现电压不足的情况,是不是格力空调使用一年后就容易老化。
先向用户咨询格力空调使用是不是电源电压不正常,如果确属于电源电压不正常,可向用户说明用户所住小区电源电压没有改变,但使用空调的用户越来越多,就会出现电源不正常的现象了,这不是空调使用一年后就老化的情况。
8、遥控器为什么不显示?
A、查看电池是否安装对,是否有电。B、查看是否是接触不良,如是此情况可让用户将接触片调整一下。C、如果还不行,请我们格力空调售后网点维修技术人员上门检修。
9、格力空调漏水(室内机)怎么回事?
A排水管堵死、脱落或破损;B安装不水平;C搬运及碰撞后造成接水盘移位;D室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。E当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。
第2个回答  2020-07-01
空调经过了长年的使用,难免会出现各种小状况,这时就要对它进行及时的维修,否则问题就会越来越严重。大家可以采用看、听、摸、测等方法来检查空调究竟是出了哪方面的问题。据相关统计数据显示,空调常见故障有以下几种:
1、制冷剂的泄露;
2、线路发生漏电的情况;
3、制冷系统、空气过滤器、进风口以及出风口的堵塞;
4、电气线路断线;
5、压缩机、风扇电动机的烧组;
夏天到了,人们纷纷开启空调,准备享受夏日里难得的清爽。不过这时如果出现空调不制冷的话,那么真是够烧心的。空调不能制冷一般有两种原因,可能是缺少制冷剂了,又或是空调长时间都没有清理而导致的。这个时候大家可以先看看过滤网和散热片的情况,如果脏的严重了,可以先清洗清洗,看看之后制冷效果如何。如果还不行,就要考虑是不是制冷剂缺少而造成的,此时是需要专业人员使用测量工具先测量的,看看缺少了多少,看看是不是发生了泄露等,然后修理好,再补充上足量的制冷剂。
一般来说空调外机才会出现滴水的情况,但如果您家里的室内机出现滴水的情况,那么大家就要引起重视了。一般来说,导致室内机滴水的原因主要有两个:1、空调安装不平衡造成的,如果处于水平的位置,通常是不会出现这种情况的。2、还有一种原因就是空调的排水管被堵住了,或是弯曲了,倒是内部的水不能流出来而发生的。这种情况用户自己可以先去看看,排水管的问题,通常可以顺利解决掉。
一般来说,空调在运行过程中是不会出现很大的噪音的。如若家中空调在工作时发出很大的噪音的话,那么肯定是出现故障了。空调出现噪音一般有两种原因:1、第一种原因是外机的支架不稳固,或是没有处于水平的位置,这样会让外机在运转的时候,出现噪音比较大的情况,此时需要对重新整理,并要将不稳固的支架用螺丝给拧紧了;2、还有一种原因是空调的风速比较大,而会让出风口运转的速度也大,从而出现噪音比较大的情况。此时需要降低风速就没问题了。
第3个回答  2013-09-10
上电后空调温控器不显示
①、检查空调温控器电源是否接好
②、有电源开关的空调温控器应把开关打在"1"的位置
③、有保险丝的温控器应检查保险丝是否完好
空调温控器接线时请核对接线电源电压

风机不启动
①、检查风机接线
②、带相序保护的空调温控器应检查三相电源的相序
③、风机回路如带保险丝的应检查保险丝是否完好
④、应检查风机启动设定值和回差值是否正确
空调温控器风机接线端子是有源还是无源

空调温控器仪表显示"--OP-- "
①、应检查传感器D25针插头是否良好插到空调温控器D25孔座上
传感器D25针两端螺丝应拧紧

超温报警时空调温控器蜂鸣器不响
①、应检查空调温控器消音按扭是否打在"1"的位置
②、检查空调温控器超温报警设定值是否正确
第4个回答  2020-08-14
师傅,格力五匹吸顶机外机走两分钟,停两分钟再走,什么原因?
相似回答