西门子S7-200模拟量读数在smart700ie中不正常显示,软件监测正常

7-224xp本机模拟量和EM231模拟量模块(非热电偶、热电阻),只编程输入两个模拟量时在smart700ie中两个模拟量都能正常显示。编程三个模拟量就只有一个值能正常显示,六个模拟量就全是乱显示了(两个模拟量以上读数就不正常)。子程序用的子程序Scale_I_to_R,输出存储器是VD0-VD6,WINCC中也是对应的Real变量VD0-VD6地址。模拟量输出正常,在plc编程软件MicroWin中运行监测数据都正常。(用其他算法一样,其他地址也一样出问题)

可能是数据长度和精度的问题,VD是双字数据地址。如果第一个数据地址从VD0起,第二个应该是从VD4起,以此类推。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-18
触摸屏里面的数据长度 类型 与plc里面的不一致