55问答网
所有问题
点型感温火灾探测器可分为a1,a2,b,c,d,e,f,g有什么区别吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-12-15
在安装不同高度使用:c到g为6米以下建筑使用,b为6到8米建筑,a的为8到10米使用
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QFceIRFG4LeF8LeLFQ.html
其他回答
第1个回答 2017-09-07
驾照分为A,B,C,D,E五个等级,,它们的区别和准驾车型见下表。
第2个回答 2018-10-28
使用房间最高高度不同,A1 A2 8米b6 c到g4米
第3个回答 2017-12-21
类别不同,温度不同,从a到g,温度依次升高。
第4个回答 2022-10-27
A1 A2型 8米及以下
B型6米及以下
C-G型4米及以下
1
2
下一页
相似回答
点型火灾探测器
的选择应遵循哪些规定?
答:
1)对不同高度的房间,可按表2-2选择点型
火灾探测器
。表2-2 对不同高度的房间点型火灾探测器的选择 注:表中A1、A2、B、C、D、E、F、
G为点型感温
探测器的不同类别,其具体参数应符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)附录C的规定。2)下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:①...
针对不同高度的房间,该如何选择
点型火灾探测器
呢?
答:
可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择
点型感温火灾探测器
;温度在0℃以下的场所,不宜选择定温探测器;温度变化较大的场所,不宜选择具有差温特性的探测器。污物较多且必须安装感烟火灾探测器的场所,应选择间断吸气的点型采样吸气式感烟火灾探测器或具有过滤网和管路白清...
问240:
点型火灾探测器
的选择要求有哪些?
答:
(3)当房间高度大于6m时,不宜选择A2、B、C、D、E、F、G类感温探测器。表2-3 不同高度房间
点型火灾探测器
的选择
点型感温探测器
的设备类型码是
答:
点型感温
探测器的设备类型码是对温度和或温度变化响应的点型
火灾探测器
。点型感温探测器温感误报相对较少,主要防电磁干扰就可以。从温度范围分类有20多种,常见的是A1、A1R和A2、
A2
R。
火灾探测器
的设置规定有哪些?
答:
② 感烟火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应按表2-3确定;C、D、E、F、
G型感温火灾探测器
的保护面积和保护半径,应根据生产企业设计说明书确定,但不应超过表2-3的规定。表2-3 感烟火灾探测器和A1、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径 注:建筑高度不...
大家正在搜
点型光电感烟火灾探测器怎么安装
感烟感温火灾探测器
点型光电感烟火灾探测器
什么是独立式火灾探测报警器
线性光束感烟火灾探测器
电气火灾用什么灭火器
火灾监控探测器说明书
火灾监控探测器接线
电气火灾探测器说明书
相关问题
线型与点型感烟火灾探测器有哪些区别,各适用于什么场合
点型火灾探测器和线型火灾探测器有什么区别?
点型火灾探测器和线型火灾探测器有什么区别
感温探测器和感烟探测器的具体区别,分别安装于什么地方
资料分A B C D E F G 七大类,各是什么意思
问240:点型火灾探测器的选择要求有哪些?
针对不同高度的房间,该如何选择点型火灾探测器呢?
线型感温火灾探测器是什么呢?