55问答网
所有问题
直径6.8.10的抗震钢筋调直后按照哪个规范检测?按照哪个规范评定?
有部分工地要求对6.8.10HRB400E调直后的钢筋进行检测。但是GB50204-2015里面对调直后的钢筋检测要求只有HPB300、HRB400。没有抗震钢筋的要求。应该怎么检测?
举报该问题
推荐答案 2018-06-22
6、8、10的小直径钢筋使用部位不符合GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.2.2条规定适用范围,所以国家没有生产带E字的小钢筋。
5.2.2条(强条)“.....对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)
中的纵向普通受力钢筋......”。当有少数必要时,如梯段里的Φ10纵向受力筋,还不是应同大直径钢筋一样的检测、一样的认定,没有特殊不同点,一样的拉伸试验,何须提问!
对于板、非框架梁、基础、墙等的纵向受力钢筋及所有箍筋等,强行要求“抗震钢筋”的指标,是极不合理、没有依据、极其错误的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QFcRe4LFcGG8IFFc4Q.html
相似回答
钢筋
工程质量验收检验批的内容是什么
答:
(3)箍筋弯后平直部分长度;对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋
直径的10
倍。钢筋表面质量:筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油垢、颗粒状或片状老锈。
钢筋调直
:应符合设计要求和线行有关标准的规定。法律依据:《中华人民共和国民法典》 第八百零一条 因...
求问混凝土结构工程施工质量验收
规范
是什么?
答:
一、钢筋进场时和
钢筋调直后
(采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋除外),应委托具备资质
的检测
机构按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差的见证检测。对有抗震设防要求的结构,应对其纵向受力钢筋进行最大力下总伸长率的检测。检测机构应在检测报告中明确抗拉强度实测值与屈服强度实测值的...
钢筋
验收执行什么
规范
答:
1 箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本
规范
第5.3.1条的规定外,尚应不小于受力
钢筋直 径
; 2 箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为 135°; 3 箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋
直径的10
倍。 检查数量:按每工作...
什么叫
钢筋
的强屈比,屈标比?分别有什么要求?刚进可以
调直
吗?如果可以调...
答:
一般用来检测螺纹钢筋,一般圆钢不需要检验强屈比。数据如图:钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。(即强屈比)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 (即屈标比)
钢筋调直
就是利用钢筋调直机通过拉力将弯曲的钢筋拉直,以便于加工的过程。
建筑用
钢筋
验收标准
答:
5.3.2A
钢筋调直后
应进行力学性能和重量偏差的检验,其强度应符合有关标准的规定。盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差应符合表5.3.2A的规定。表5.3.2A 盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差要求钢筋牌号 断后伸长率 A(%) 重量负偏差(%)直径6mm~12mm 直径14mm~20mm 直径22mm...
大家正在搜
直径20钢筋调直后伸长率
直径25钢筋调直机多少钱
抗震钢筋规范
钢筋弯圆机调节直径
钢筋弯弧机怎样调直径
钢筋弯弧机调直径视频
钢筋调直后应进行力学性能和
钢筋调直机的价格
钢筋弯圆机怎么调圆的大小