推荐答案 2019-02-05
三菱PLC
在规定日期定时停机,这个程序非常好编写,方法也有很多。以三菱FX2N的PLC为例,我可以告诉你一种“在超出规定的开机时间里停机”的方法,用三菱PLC的自带的特殊辅助继电器-分钟继电器(M8014),在使用数据
存储器
D加一指令(INB),在另一行再使用一个比较指令,比较数据存储器D里的值是否等于或大于给定值,当数据存储器D里的值到时间时,驱动一个输出(Y或者M),达到一个在规定日期定时停机的目的。当然也可以使用时钟读取指令+比较+输出的方法。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QFRR844QR.html
其他回答
第1个回答 2013-03-02
先用编程软件设置PLC的内部时间,与实际一致。
程序中用TRD指令,读取PLC的内部时钟。分别将年月日存到不同的D中。
然后在用比较指令,将D和你规定的日期比较,D>你规定的日期,就让M8034置位,这样就没有输出了
第2个回答 2013-03-02
貌似是在触摸屏里面设置的。
第3个回答 2013-03-02
设这些做什么哦,三菱解密,西门子解密,你那个管几个钱的机器哦,还设密码。定时关机。你这些小玩意,高手看不都不看,一周搞定,重写程序,重做图纸。连PLC都给你格式化重新写了,看你的程序有什么用。
做PLC程序员呢你要先强大自己,不是靠密码求生。你不知道中国是盗版出名的国家吗?西门子的加密够密了,人家把PLC芯片拆下来破解,你见过PLC程序全部给你打开,不设定什么关闭停机之类的,叫你找个逻辑点你都看不懂,你遇到过吗?没遇到说明你还太嫩了。没见过高手,没接过200万以上的PLC项目。
本回答被网友采纳
相似回答
各位大神,
三菱plc
,G3A-24mr
定时停机
程序
怎么
编?十分感谢!
答:
D8018,D8017,D8016依次是万年历的年月日,年*10000+月*100+日=D8,这样D8就是2位年,2位月,2位日组成的一个数据,随着时间
日期
流逝,D8会越来越大,因此往后的日期里,肯定会比
设置
的日期大。因此用比较指令,然后用M8037,M8037是强制为STOP。望采纳。。。
能帮忙解决下
三菱PLC定时停机
的程序么,不需要触摸屏的那种。比如想让P...
答:
调用PLC的时间存储器,再用数据对比进行驱动输出或执行其他程序即可
。D8013秒 D8014分 D8015时 D8016日 D8017月 D8018年 D8019星期
用
三菱plc怎么
编程序几点开机几点
停机
答:
1 查看该型号PLC对应的时钟读取指令,并应用
2 将对应的“hour”地址与设定时间比较,3到10点开机,就是大于3小于10; 20点到凌晨3点就是大于20或小于3; 满足条件,将开机指令置位,停机指令复位,不满足则反之
三菱plc
累积
停机
时间程序
如何
编写
答:
三菱PLC定时停机程序三菱PLC定时停机程序,
三菱PLC定时停机程序CTRL加A全选可调整字体属性及字体大小
。
三菱
FX2N 系列
PLC
能否
设置
时间至x年x月x日使PLC自动
停机
?
答:
使用FX2N来做是不行的,免费解密软件一大堆.换欧姆龙或松下新版
PLC
才能实现.
大家正在搜
三菱plc日期时间读出
如何用三菱plc时间进行控制
三菱plc怎么定时
三菱plc实时时钟编程
三菱plc日期变量
三菱Q系列plc扫描时间在哪看
三菱plc追尾款停机程序
三菱plc发送时间
三菱plc时间
相关问题
如何确定三菱plc在规定日期定时停机
如何设置三菱plc在规定日期定时
三菱PLC如何实现到时间就停止的程序
能帮忙解决下三菱PLC定时停机的程序么,不需要触摸屏的那种。...
三菱PLC如何设置时间的限制
三菱FX2N 系列PLC 能否设置时间至x年x月x日使PLC...
各位大神,三菱plc,G3A-24mr定时停机程序怎么编?十...
如何让西门子plc在规定日期定时停机,西门子300 和200...