为什么要配置励磁变压器,配置励磁变压器和有刷励磁、无刷励磁有没有关系?

如题所述

无刷励磁中是否配置励磁变压器决定于是否采用副励磁机。如果用同轴永磁发电机作为主励磁机(旋转励磁器的电源)的电源就不用;如果用外部电源作为主励磁机的就要从电网引入电源,就要用到变压器,不过容量仅提供主励机本身的励磁功率就行,容量比通常的励磁变压器的容量小多了。

参考资料:《广东岭澳二期1150MW核电发电机无刷励磁系统》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-01
首先配置励磁变压器和有刷励磁、无刷励磁有关,配置励磁变压器是有刷励磁,配置的原因是将发电机出口的电压变成小电压来提供励磁装置阳极电源(交流电),然后通过可控硅整流成直流输送至转子建立磁场。
第2个回答  2013-03-01
同步发电机的转子线圈是用于励磁的,励磁电源可以有多种方式。常见的有同轴励磁机和工频整流电源。同轴励磁机可以使用无刷方式和发电机转子线圈连接,工频整流电源是通过变压器降压再整流成直流供给励磁,所以称为励磁变压器。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-03-02
变压器主要有几个功能,1降压 2电源特性变软了点 3 隔离 4星角环流滤谐波
相似回答