KTV装修消防怎么弄

我在外面是做KTV设备批发的,我想在老家县城开个小KTV,我想问下,我租场地的时候,是不是必须要他的场地本身有消防合格证,还是说要我自己装修之后办理消防许可证呢
另外装修可以找私人队伍吗,还是要求必须要找专业的消防工程公司装修

  一、KTV装修消防设计原则
  ①、确保人身安全

  KTV娱乐场所是人员较为集中的场所。因此,KTV装修设计一定要从确保人身安全角度出发,搞内设计。安全疏散通道和安全出口是火灾时人们逃生的通路,为此一定要设计好。 ②、严格控制使用易燃、可燃材料
  在KTV装修设计中,为减少建筑物内火灾荷载,应尽量避免使用易燃、可燃装修材料。 ③、应严格执行《建筑内部装修设计防火规范》
  《建筑内部装修设计防火规范》对公共娱乐场所的装修提出了一定的要求,在KTV装修设计工必须严格执行。
  ④、有利防火、灭火,便于火灾扑救
  KTV装修设计时,要充分掌握建筑原有的消防设施情况及功能,确保原有消防系统的正常运行,保其设施在火灾时发挥应有的灭火效力。
  二、KTV装修消防设计“漏洞”
  ①、电气线路杂乱,过负荷运行,照明灯具距可燃物太近
  新疆克拉玛依市友谊馆火灾,就是舞台上照明灯具烤着可燃幕布起火的。一般纸张、布匹、衣燃点都在200℃左右,而一只超过60瓦的白炽灯泡的表面温度就完全可以达到这个温度。在工程中也经常发现,有的装修工程,电气线路直接和可燃材料接触,有的直接敷设在软包内墙面,这些都很危险的。
  ②、装修工程不经公安消防部门审核,以至工程中存在许多先天性火险隐患
  实践证明,对KTV装修设计进行消防审核,是防止公共娱乐场所发生重、特大火灾的一项重要措消防部门依照国家防火规范对装修工程进行消防审核,是国家赋于各级公安消防部门的一项重要责.
  ③、装修工程大量使用易燃、可燃材料
  可燃物使火灾迅速蔓延,并产生大量一氧化碳、二氧化碳、烟粒子等有害物质,使人们能见度降吸呼困难,造成人员大量伤亡。KTV娱乐场所发生的每起特大火灾,几乎都与大量使用可燃材料装着不可分割的关系,而且人员伤亡大都是由于易燃、可燃材料燃烧产生有害气体所致。 ④、安全疏散不符合要求
  辽宁省阜新市艺苑歌舞厅发生火灾后,可供人们逃生的北门只有0.8米宽,且有5个台阶,慌乱流通过时,互相拥挤,结果死死卡住,加重了人员伤亡。上海“海底皇宫”娱乐总汇是一个设在人地下指挥部的舞厅,其中一个出口高度不足1.15米,火灾时,可供人们逃生的另一通道由于堆积大装饰材料也犹如羊肠小道。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-04
在使用场地前,你需要看看场地是否办理消防验收等相关材料,在装修前先到消防大队送相关材料。然后你装修公司严格按照图纸要求进行装修。装修完毕后,你在到消防大队申报开业前,大队受理后会对你场所进行消防安全检查,检查合格后会对你单位下发合格的凭证。
第2个回答  2013-03-02
这好办,找你老家消防队管事的人推荐个装修公司就得了,你懂的!!!
第3个回答  推荐于2017-09-30
消防肯定是要报的。
先是看你所租的地方是私人还是公司的。物业的规定是什么。所租场所是否有自带的消防设施跟消防系统。
不过装修的话,强烈建议是找装修公司来做,不要找私人的施工队,因为无论是怎么样,只要是开KTV那就是等于公共场所,必须报消防,做消防报备,有消防许可之后再做。
还有装修选材上一定要小心注意了,不要贪便宜就选择差或是不防火的材料,在这个方面一定要选择防火防燃烧的材料,并要留好消防通道。追问

找私人装修报不了消防吗,因为我好几个亲戚都是搞装修的,不过不是装修公司。

追答

找私人装修的也得报消防啊,不然你的营业许证下不来的。

本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2013-03-03
可以找私人的消防装修队伍的!! 不过最好还是找专业的!!!!! 一般的来说,消防其实也没什么东西!!
相似回答