人防墙部位平时有梁怎么处理
人防图中有一道是剪力墙,而在平时图中同位置有一段梁,图纸说明人防图与主体图有冲突按人防走。
请问这样的情况需要设置暗梁吗,有没有图集有规范性要求。
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-05-05
“图纸说明人防图与主体图有冲突按人防”这是正确的。但是,剪力墙在楼层标高处,有可能设置暗梁,这时人防图中没有此暗梁,不能定为是“人防图与主体图有冲突”。暗梁是剪力墙的部分,是加强剪力墙的。这时若要省去暗梁,应与主体图设计人商量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QFRGRcRLR.html
相似回答
人防
区梁高大于墙厚两倍,但梁长不大于4米,
墙体
上还需要设置暗柱吗...
答:
需要。
外墙和梁相交时无暗柱,梁高大于2倍墙宽时需加暗柱
。加装之后墙体会更加稳固,更加安全。
基础为桩基,承台及承台梁承载的
人防
地下室筏板底部暗梁,外墙竖直钢筋...
答:
墙体
剪力墙与暗梁之间的关系:剪力墙上部设计有暗梁的,剪力墙钢筋要锚入暗梁内,锚固长度按规范要求。伐板基础设计有暗梁的,同样是剪力墙钢筋锚入暗梁内,伐板基础的水平钢筋也要伸入暗梁内。
人防墙
上方有框架梁竖向钢筋是否可以直锚
答:
锚固长度满足设计规范要求就可以,但是一般情况都是用弯锚15倍D,看下11G101-1吧
人防墙
和
梁交接位置处理
答:
应先做墙筋到顶,然后再不知梁筋
人防墙
可以锚固到层间梁内吗
答:
可以。
人防墙
是剪力墙,其纵筋应该直锚至框架层间梁内之上,与上部住宅的框剪结构梁架于剪力墙之上是一样的,没有差别,该锚入梁的锚入梁,该是梁架于墙之上的层间梁内上,人防墙竖筋应该锚入层间梁内才正确,不能断于梁底。