零下10度,库温机温度多少

如题所述

程金19339755596咨询: 制冷设备零下10度,低压多少合适? -
确山县网友回复: …… 高压一般在10-13kg,低压一般在0.8-1.8kg(但这个数字也不是绝对的,与膨胀阀配置大小.开启度大小,蒸发面积大小等都有密切关系

程金19339755596咨询: 冻库的低压力是多少? -
确山县网友回复: …… 这个问题很难回答啊. 冷库常温下的高低压压力,常温是多少?用的什么制冷剂?比如R12,-10度时约为0.123MPa表压,而R22在-10度时约为0.263MPa表压.

程金19339755596咨询: 冷库在零下37时高低压为多少 -
确山县网友回复: …… 按冷藏设计温度分 分为高温、中温、低温和超低温四大类冷库.①一般高温冷库的冷藏设计温度在-2℃至+8℃;②中温冷库的冷藏设计温度在-10℃至-23℃;③低温度,温度一般在-23℃至-30℃;④超低速冻库温度一般为-30℃至-80℃所以说,当然是零下6摄氏度的温度高了.

程金19339755596咨询: 冷库零下十度低压1.2公斤正常吗 -
确山县网友回复: …… 这个是正常的,库温越低,高压也越低

程金19339755596咨询: 冷库高低压大概多少 -
确山县网友回复: …… 220 380...

程金19339755596咨询: 室内零下10度低压压力表是多少? -
确山县网友回复: …… 室内零下10度低压,压力表一般情况下,接近1个大气压,因为零下10度,与零度标准大气压差别不大.

程金19339755596咨询: - 18度冷库低压压力是多少 -
确山县网友回复: …… 楼上两位说相声吧误导别人1. 压缩机的制冷量取决于冷库的需求冷量,我做过2㎡冷库配25匹压缩机的,没告知降温时间、周转量及货物种类何以确定“15平米的用8匹的配大了”!?2. 就算是-18℃是蒸发温度,2.5bar的低压也过高了,且回气管及机头结冰明显是供液过量造成的.可能原因:1. 制冷剂过多2. 膨胀阀过热度未调好,甚至阀芯选错(是danfoss膨胀阀的请注意)

程金19339755596咨询: 冷库温度零下7度低压表要多少 -
确山县网友回复: …… R22冷媒,库温:-7摄氏度时,低压表在1.7Bar左右; R404A冷媒,库温:-7℃时,低压表在2.4Bar左右

程金19339755596咨询: R22冷库制冷压缩机开机时高低压分别多少属正常 -
确山县网友回复: …… 冷库制冷压缩机制冷制为-18摄氏度,高压在10公斤左右,低压在0左右属于正常. 容积型冷库压缩机原理:靠工作腔容积的改变来实现吸汽、压缩、排汽等过程.属于这类压缩机的有往复式压缩机和回转式压缩机.速度型压缩机是靠高速旋转...

程金19339755596咨询: 冷库库体 - 18度,制冷机组高低压正常是多少公斤压力? -
确山县网友回复: …… 冷库库温-18℃时,对应的蒸发温度取-28℃,制冷剂不同或冷却方式不用时,高低压也不太一样,例如:R22冷媒/水冷冷凝方式时,高压:14.23Bar、低压:0.79BarR22冷媒/风冷冷凝方式时,高压:16.3Bar、低压:0.79BarR404A冷媒/水冷冷凝方式时,高压:17.3Bar、低压:1.19BarR404A冷媒/风冷冷凝方式时,高压:19.5Bar、低压:1.19Bar确定制冷剂以及冷凝方式,才能确定制冷机组高低压多少在正常范围内