求助关于民用建筑防火规范的几个问题

1:防火墙是从基础一直通到顶层的吗?就是要不要上下每层对齐?

2:
建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之
间最近边缘的水平距离不应小于4.0m。
内转角是怎么个形式?请画一下

3:表5.3.13关于直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离,规定里没有规定商场的疏散距离,我想问里面的营业厅就是商场吗?但是很多商场疏散距离好像不符合这个规定

4:地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,应设置防烟楼梯间;其它地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑,应设置封闭楼梯间

歌舞娱乐放映游艺场所当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:
1 不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪
的高差不应大于10.0m;
这里是不是矛盾?歌舞娱乐放映游艺场所明确规定不能设置在二层及二层以下,为什么又说当3层及3层以上应设置防烟楼梯间?

5:
当地下商店总建筑面积大于20000m2 时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确
需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔:
防烟楼梯间、防火隔间、下沉广场、避难走道,这几个都是怎么联通2个防火分区的?请画图说明

6:通廊式居住建筑当建筑层数超过2 层时,户门应采用乙级防火门
这里的乙级防火门是指每个房间的门都是乙级吗?还是楼梯间的门是乙级防火门?如果每个房间的门都是乙级防火门,那么通廊式旅馆建筑的要求是不是必须要设置封闭楼梯间而且每个户门的门都是乙级防火门而且大于3层还要设置2个封闭楼梯间?似乎很多旅馆都不达标
问题挺多,自多但不复杂
7:在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等,凹廊和开敞式阳台有什么区别?凹廊可以当阳台用或者当入户平台和绿化吗?

根据记忆回答几个吧,不一定完全准确,供参考:
1、防火墙不是一直通到顶层的,也不是必须所有层都对齐的,其实这只是每个防火分区的事儿;
2、在这里不好画图的,看规范的图集或解释可能会有;意思是防火墙两侧如果开门窗时,要注意点距离,防止火灾从两个门窗之间蔓延(烧穿一个,然后从邻近另一个烧入),那样的话,防火墙就失去了意义;注意本条是指水平距离,不是指圆弧距离。
3、商场的疏散直线距离是30米,注意是直线距离,这个不是行走距离,我印象中行走距离是45米。
4、这个是你理解错了。它说的是设置有歌舞娱乐场所的地下建筑,并不是说歌舞娱乐场所设置在地下三层,这些场所可以设置在地下一层,但这个地下建筑可以有三层以及三层以上,其他层并不是歌舞娱乐之类的场所,只要地下建筑是三层及以上的,并且里面某层(一般是地下一层)是有歌舞娱乐场所的,就要设防烟楼梯间了。
5、这个你再想一下吧。防烟楼梯间,一般是用于上下层的;下沉广场类似于地上建筑的中庭(没盖的);防火隔间,避难走道,是指两个建筑之间有一定空间的分别与两个建筑相通(常开式甲级防火门)的建筑形式,区别是避难走道长些,而防火隔间短点小点吧,呵呵。这个用语言描写起来比较麻烦。
6、是的,指的是户门,不是楼梯间。不达标的情况确实有很多,但规范就是这样的。
7、这个,看看百度百科吧“http://baike.baidu.com/view/153159.htm

最后,建议你买一本建规的图解,有些问题看看就明白了。当然,也要通过不断的学习和实践,才能理解建规的含义。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-03
防火墙不需要从上通到顶,因为每层的防火分区是不同的,钢筋混凝土板也是防火的,所以只用每层设置自己的防火墙即可,又不是钢筋混凝土抗震墙,又不受力,所以不需要从上到下设置。
第2个回答  2013-03-01
有个防火规范的详解 你可以看一下 《高层民用建筑设计防火规范》图示---06SJ812
《建筑设计防火规范》图示---05SJ811
你上边提的这些问题 都有特别的解释 不过偷面积的地方 属于规范的漏区 那就看审图公司的理解了 你可以先跟他们沟通