1:防火墙是从基础一直通到顶层的吗?就是要不要上下每层对齐?
2:
建筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之
间最近边缘的水平距离不应小于4.0m。
内转角是怎么个形式?请画一下
3:表5.3.13关于直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离,规定里没有规定商场的疏散距离,我想问里面的营业厅就是商场吗?但是很多商场疏散距离好像不符合这个规定
4:地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,应设置防烟楼梯间;其它地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑,应设置封闭楼梯间
歌舞娱乐放映游艺场所当必须布置在建筑物内首层、二层或三层外的其它楼层时,尚应符合下列规定:
1 不应布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪
的高差不应大于10.0m;
这里是不是矛盾?歌舞娱乐放映游艺场所明确规定不能设置在二层及二层以下,为什么又说当3层及3层以上应设置防烟楼梯间?
5:
当地下商店总建筑面积大于20000m2 时,应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔。相邻区域确
需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔:
防烟楼梯间、防火隔间、下沉广场、避难走道,这几个都是怎么联通2个防火分区的?请画图说明
6:通廊式居住建筑当建筑层数超过2 层时,户门应采用乙级防火门
这里的乙级防火门是指每个房间的门都是乙级吗?还是楼梯间的门是乙级防火门?如果每个房间的门都是乙级防火门,那么通廊式旅馆建筑的要求是不是必须要设置封闭楼梯间而且每个户门的门都是乙级防火门而且大于3层还要设置2个封闭楼梯间?似乎很多旅馆都不达标
问题挺多,自多但不复杂
7:在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等,凹廊和开敞式阳台有什么区别?凹廊可以当阳台用或者当入户平台和绿化吗?