电压用万用表测是100-160v左右,达不到市电的220v

因为是单位宿舍,所以这边有个配电房,里面显示输入有400v左右的电,到时我在宿舍测却只有100-160v左右的电压,请各位帮分析一下原因(本人对电路不懂,可能描述得不怎么详细)

是的,三相四线,相线电压是380V的时候,那么单相电是220V,现在是400V,应该说变压器供应良好。
问题分析:1、线路太远、线太细;2、配电输出端零线接触不良,这个可能性更大,需要检查从变压器输出的零线,特别是接头的地方。追问

谢谢你的热心回答,我宿舍离配电房只有20米左右…所以线路太远这个应该可以排除。配电输出端零线接触不良……这个我能力有限不会检测……不过到时我找个电工去弄下吧……谢谢你的分析

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-12-12
电压用万用表测是100-160v左右,这个电压是不正常的。
按照要求:
380V电力用户电压允许偏差值为额定电压的-7%~+7%(353.4~406.6V)。220V电力用户的电压允许偏差值为系统额定电压的-10%~+7%(198~235.4V)。
以上在这个值都是在正常范围本回答被网友采纳
第2个回答  2013-02-18
400V是相电压表示基本正常,应该是380V;宿舍用的是市电应220V,现在只有100-160,检查一下电路有无接触不良的地方或大功率电器耗电太大,引起电压降太低追问

谢谢你的回答,应该是在分闸的位置有问题,因为不只我一个宿舍电压低

追答

1、检查分闸进出线是否接触不良,有无电线绝缘层高温烧坏的地方。
2、检查分闸开关进、出端电压。
3、白天、晚上电压有无区别。
4、检查线路结头

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-02-18
看到的400V是三相电的线电压,而每一相的电压是除根号3,是230V,是正常的。但配电房到你宿舍需要导线啊,而且距离远线长,导线有电阻啊,加上用电量大,电流就大,在导线就有电压降,即电压损失了很多,到宿舍剩下的就低啦。追问

谢谢你的分析,办公室离我宿舍更远,那边的电压就正常

第4个回答  2013-02-18
400/1.732=230V
说明输入电压正常(220V为额定电压),宿舍电压不够的主要原因应该是电线太细,线路又长!追问

电线不算细,线路也不是很长。谢谢你的回答

追答

那就是用电负荷太大。若负荷很小的话则是途中电线有接触不良,必须马上查出故障并排除故障不然的话容易引起火灾。