西门子触摸屏smart1000IE控制电机转速,每次输入值须在0到5HZ之间,超过5HZ无效,显示还是原来的频率

需要改那些东西才能实现?谢谢各位了

找到作为给定频率的那个变量,
若变量为整型,且约定5000=50.00Hz,则5.00Hz=500;
在变量属性中的“限制值”中的最大值选择常数,输入500,最小值选择常数,输入0,即可。追问

谢谢你哦大哥,新年好!我试过啦,不行啊。我说的意思你可能还没明白,触摸屏软件盘输入每次输入值在0到5HZ之间,我打个比方吧,第一次输入值是5HZ,第二次输入值是第一次的输入值加0到5HZ之间的值,6,7,8,9,10HZ都可以,超过10HZ就不行,需要第三次输入,谢谢你了哦

追答

你说的功能需要PLC配合或使用脚本功能,还是需要使用“限制值”功能,上下限选择“变量”。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-01
给变量定义范围追问

你说的这个我知道,我说的是触摸屏软件盘的输入值,每次软键盘输入值在0到5HZ 之间,假如第一次输入3HZ,第二次输入只能在8HZ以内,第三次输入只能在13HZ以内,第四次只能在18HZ以内,以此内推输入到60HZ。谢谢了哦

相似回答