plc用光电开关控制 光电开关上面的小灯有点微亮啊 有的时候还失灵

我用的信捷的plc用光电开关控制 plc和光电开关的电源都是用一个380v的变压器提供的 输出220v和24v(经过整流稳压接光电开关上)棕线接24v 蓝线接0v 黑线接x0然后蓝线又和plc输入端上的cm接在一起 用了7个光电开关 这个7个关电开关都有些微亮 不清楚怎么回事 以后我直接用plc输出的24v接光电开关 就没有这种情况请帮我解决这个问题谢谢 还有就是plc直接带7个光电开关有没有问题 我看说明书最大输出电流在400毫安

根据你说的情况,光电开关微亮,应该是一下两种原因之一或者两种原因都有:
1、24V电压偏高;
2、24V电压不稳定。

你先量一下整流出来的电压,看是不是偏高,如果偏高说明变压器变比不对或者你用的稳压管不对;如果万用表读数不偏高,说明电压不稳,查一下你的稳压电路,看看滤波和稳压电容值是不是不够。
另外,信捷PLC的输入电路可能输入电阻有点小,输入电流大,容易造成漏电流大。你也可以串接电阻尝试一下。或者换西门子等品牌的PLC。追问

在这之后 我又在这个变压器下面220v上街上了一个开关电源输出24v的给光电开关供电 还是微亮不清楚什么情况 光电开关是6v到36v的

追答

你说过,直接用plc输出的24v接光电开关就没有这种情况,因此不大会是光电开关本身的问题。

信捷的PLC没用过,内部电源系统和IO隔离不清楚。只能猜测是你PLC内部的电源系统和外部的开关电源存在电位差。
尝试一下,把你这个外接的开关电源的负极,与PLC输出24V的负极,两个负极接在一起。如果能解决,那说明你的PLC的输入隔离电路设计不太好。

不看到实物没法查问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-30
1 plc直接带7个光电开关有没有问题。
2 7个关电开关都有些微亮,可能是干扰,
第2个回答  2013-01-30
外接整流电源可能是整流不好,PLC带7个近接开关没有问题
第3个回答  2013-01-31
你确定是并联 光电开关 接在开关电源的24v输出?