同期合闸,所谓同期,就是指开关两侧电压、频率相等,相序、相位相同,只有在这个时候合闸才不会有冲击电流。如果不同期合闸,冲击电流过大,开关会自动跳闸,合闸就失败了。同期点只是一瞬间,人为操作难以抓住这一瞬间,所以现在同期合闸都用微机在同期点自动发出合闸信号。
同期合闸是属于同期装置的一个名词,同期装置是在电力系统运行过程中执行并网时使用的指示、监视、控制装置,它可以检测并网点两侧的电网频率、电压幅值、电压相位是否达到条件,以辅助手动并网或实现自动并网。
扩展资料
同期装置的分类:
准同期并列操作就是将待并发电机升至额定转速和额定电压后,满足以下四项准同期条件时,操作同期点断路器合闸,使发电机并网。
1、发电机电压相序与系统电压相序相同。
2、发电机电压与并列点系统电压相等。
3、发电机的频率与系统的频率基本相等。
4、合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。
从实现方式上,准同期并列操作分为手动准同期和自动准同期。
手动准同期:操作人员观察同期表,根据经验发合闸命令。一般手动准同期作为自动准同期的备用方式。
自动准同期:当现地控制单元发出合闸命令时,自动准同期装置自动寻找最佳合闸时间,发出合闸令;同时,在不满足同期合闸时,给励磁、调速器发出调整命令,加快合闸时间。
自同期并列操作,就是将发电机升速至额定转速后,在未加励磁的情况下合闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。
自同期法的优点:合闸迅速;操作简便,易于实现操作自动化。
自同期法的缺点:未加励磁的发电机合闸并入系统瞬间,相当一个大容量的电感线圈接入系统,必然会产生冲击电流,导致局部系统电压瞬间下降。
参考资料来源:百度百科—同期装置