什么叫同期合闸,电气方面的

什么叫同期手合

同期合闸,所谓同期,就是指开关两侧电压、频率相等,相序、相位相同,只有在这个时候合闸才不会有冲击电流。如果不同期合闸,冲击电流过大,开关会自动跳闸,合闸就失败了。同期点只是一瞬间,人为操作难以抓住这一瞬间,所以现在同期合闸都用微机在同期点自动发出合闸信号。

同期合闸是属于同期装置的一个名词,同期装置是在电力系统运行过程中执行并网时使用的指示、监视、控制装置,它可以检测并网点两侧的电网频率、电压幅值、电压相位是否达到条件,以辅助手动并网或实现自动并网。

扩展资料

同期装置的分类:

准同期并列操作就是将待并发电机升至额定转速和额定电压后,满足以下四项准同期条件时,操作同期点断路器合闸,使发电机并网。

1、发电机电压相序与系统电压相序相同。

2、发电机电压与并列点系统电压相等。

3、发电机的频率与系统的频率基本相等。

4、合闸瞬间发电机电压相位与系统电压相位相同。 

从实现方式上,准同期并列操作分为手动准同期和自动准同期。

手动准同期:操作人员观察同期表,根据经验发合闸命令。一般手动准同期作为自动准同期的备用方式。

自动准同期:当现地控制单元发出合闸命令时,自动准同期装置自动寻找最佳合闸时间,发出合闸令;同时,在不满足同期合闸时,给励磁、调速器发出调整命令,加快合闸时间。

自同期并列操作,就是将发电机升速至额定转速后,在未加励磁的情况下合闸,将发电机并入系统,随即供给励磁电流,由系统将发电机拉入同步。

自同期法的优点:合闸迅速;操作简便,易于实现操作自动化。

自同期法的缺点:未加励磁的发电机合闸并入系统瞬间,相当一个大容量的电感线圈接入系统,必然会产生冲击电流,导致局部系统电压瞬间下降。

参考资料来源:百度百科—同期装置

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-03
两路电源要并列运行前一步就是并网,并网的条件就是你的电网的频率.电压.相序.向位必需和你要并列的电网相同,在这时合闸叫同期合闸。
第2个回答  推荐于2017-09-13
  如果开关两侧都有电源,那么在合这个开关的时候,就要采取同期合闸。所谓同期,就是指开关两侧电压、频率相等,相序、相位相同,只有在这个时候合闸才不会有冲击电流。如果不同期合闸,冲击电流过大,开关会自动跳闸,合闸就失败了。
  因为需要在同期点合闸,而同期点只是一瞬间,稍纵即逝,人为操作难以抓住这一瞬间,所以现在同期合闸都用微机在同期点自动发出合闸信号,不用人来发出。如果这个合闸信号是由人来发出的,就叫同期手合。本回答被提问者采纳
相似回答