400平的地方开酒吧...消防通道都有什么要求...?(疏散人群的通道)不是消防车道....谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
1、每层安全出口数量不少于2个,之间最近距离不小于5米;
2、房间布置不要形成袋形走道;
3、若建筑面积为每层400平方米,每层总疏散净宽度应保证不小于2米
4、同时安全出口、疏散走道、房间门最小净宽度应满足规范最小要求。不知你是多层还是高层。若是多层,房间门最小净宽不小于0.9米,疏散走道、楼梯净宽不小于1.1米,总疏散门不应小于1.4米;
5、紧靠门1.4米范围内不应设置台阶、踏步;
6、面积大于50平方米的大房间至少要设置2个疏散出口;
7、该建筑疏散楼梯应满足规范要求,根据建筑整体规模、自然情况确定楼梯形式:防烟楼梯间或封闭楼梯间;
8、疏散通道、安全出口门厅装修材料顶棚应达到A级,其它部位不低于B1级等等。
规范要求很多,该场所为娱乐场所,必须办理消防安全检查手续,建议去当地消防部门咨询、申报,消防部门检查合格后方可使用、开业,否则后患无穷,切记。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QFFIFILIQ.html
其他回答
第1个回答 2013-02-02
酒吧是公众聚集场所,请一定按照《建筑设计防火规范》、《建筑内装修防火设计规范》进行设计,注意开业前申请由公安机关消防部门进行检查。生命无价!
第2个回答 2013-02-04
1、再说明一下具体情况吧,是独立建筑?是几层?是几级耐火等级?
2、通常会要求开2个以上,但符合一些特定条件时,也可以开1个。
追问
3层的建筑...在二楼开酒吧...3楼是台球室...下面就像天桥一样行人行车的...