避雷针的接地要求

如题所述

避雷针要接地,可以用40*5的扁钢或直径12mm以上的圆钢,这样接地线的截面积要足够大。焊接时,必须将接地线满焊,接地线的截面积不能因为焊接而减小。同时要有足够大的接地线池,保证良好的接地。1.10KV高压接地线绝缘杆长度:700mm,握手部分长度:300mm,金属接头部分长度:50mm,节点数:1杆直径:30mm,总长度(不含线夹):1050mm。2.35KV接地线标称截面:25mm2总根数:810平均直径(mm):0.2mm计算截面:(mm2):25.43金属接头长度:50mm节点数:1杆直径:30mm。3.110KV高压接地线公称截面:35mm2总根数:1136平均直径(mm):0.2mm计算截面:(mm2):35.67绝缘杆长度:1360mm握手杆长度:700mm金属接头长度:140mm节点数:2杆直径:30mm总长度(不含线夹):2200mm扩展信息:1.工作接地:工作接地是将金属导体的铜块埋入土壤中,然后用导线将其一点引出地面,用它来完成电路,使设备达到性能要求。接地线的接地电阻应≤4ω。比如上世纪六七十年代,农村家庭使用的广播是有地线的,地面经常被水浸湿。2.安全接地:电力法规规定保护接地电阻应≤4ω,而人体电阻一般大于2000ω。根据欧姆定律,绝缘损坏时通过人体的电流只有总电流的1/500,从而起到保护作用。家用电器和办公设备的金属外壳都装有接地线。如果套管绝缘被破坏,套管带电,电流就会沿着安装的接地线漏入大地,达到安全的目的,否则会对人身安全造成危害。防雷接地为了防止建筑物上安装的高楼、各种通信系统、各种天线等设施在雷雨季节遭受雷击,需要安装避雷针,然后用导线引至已安装的防雷接地系统。此外,还有防电磁辐射的接地。在一些重要部门,为了防止电磁干扰,电子设备都装有屏蔽网。安装的屏蔽网应连接到相应的接地系统,接地电阻应≤4ω。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-13
避雷针(线、带、网)的接地除应符合本章上述有关规定外,尚应遵守下列规定:

  1 避雷针(带)与引下线之间的连接应采用焊接或热剂焊(放热焊接);

  2 避雷针(带)的引下线及接地装置使用的紧固件均应使用镀锌制品。当采用没有镀锌的地脚螺栓时应采取防腐措施;

  3 建筑物上的防雷设施采用多根引下线时。应在各引下线距地面1.5~1.8m处设置断接卡,断接卡应加保护措施;

  4 装有避雷针的金属简体,当其厚度不小于4mm时,可作避雷针的引下线。简体底部应至少有2处与接地体对称连接:

  5 独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时。应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面;

  6 独立避雷针(线)应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点。沿接地体的长度不得小于15m;

  7 独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m;

  8 发电厂、变电站配电装置的架构或屋顶上的避雷针(含悬挂避雷线的构架)应在其附近装设集中接地装置。并与主接地网连接。

  建筑物上的避雷针或防雷金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。

  装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线。必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在1Om以上。方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。

  发电厂和变电所的避雷线线档内不应有接头。

  避雷针(网、带)及其接地装置,应采取自下而上的施工程序。首先安装集中接地装置,后安装引下线,最后安装接闪器
相似回答