主电路的接线(按照图文接线图,即可完成正确接线)

空气开关的三根出线端L1、L2、L3分别与接触器的主触点的进线L1、L2、L3分别相连,接触器的主触点的三个出线端T1、T2、T3分别与热继电器的三个主触点的进线端相连;热继电器的三个主触点的出线端分别与电动机的三相绕组U相、V相、W相相连。

接线图:

控制电路的接线:空气开关的一根出线端L3与断路器的进线端相连,断路器的出线端与停止按钮(常闭触点)进线端相连;

停止按钮的出线端与启动按钮(常开触点)的进线端相连,启动按钮的出线端与接触器的线圈A1端相连;接触器的线圈A2端与热继电器的常闭触点的进线端相连,热继电器的常闭触点的出线端与空气开关的出线端L2相连,接触器的一对辅助常开触点并联接在启动按钮的一对触点上。

扩展资料:

接线注意事项

1、安装前应选好安装位置,使接触器两侧与其他物体留有一定距离,以方便接线;检查线圈电压(常用的有24V、36V、48V、110V、220V、380V)是否与电源电压一致,触头接触是否良好、有无卡阻现象,灭弧罩是否完好。

然后除去铁心接触面上的防锈油,把底座垂直地面安装并紧固好,倾斜度应小于5°,有散热孔的接触器还应将有孔的两面放在上下位置,以利于散热。

2、接线时,应旋紧所有的接线螺钉,未接线的螺钉也应拧紧,以防止振动而失落,同时还应防止垫圈、线头等异物落人接触器内,以免造成机械卡阻和短路故障。

3、运行时,保持接触器周围环境通风、干燥,防止有害气体腐蚀;保证触头吸合紧密,不得有过大的交流声;保证铁心接触面的清洁和对齐。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-27

1、接触器的主接点与热继电器的主接点相连,热继辅助接点可与继电器的辅助接点串连或直接接在控制回路电源当中起到保护主回路的作用。

2、继电器的三个主接线接到三相接触器的下端出口。通常热继电器接在接触器的下面。

扩展资料:

1、交流接触器利用主接点来控制电路,用辅助接点来导通控制回路。

2、主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。

3、交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。

4、交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。

5、另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。

参考资料:百度百科-接触器

参考资料:百度百科-热继电器