我公司现有一个调压台,可输出交流和直流电,电路是这样的:220V交流电经过单相自藕调压器输出至整流桥(型号BP3510),给电机或线圈(负载电阻10欧姆以下)提供直流电,用示波器分析直流电,发现电压波动很大,需要采用什么样的滤波电路?另外,加电解电容滤波的话,怎么实现输出电压快速可调?因为加了电容滤波后,根据电容的储能特性,由高电压调至低电压时降压非常慢,不适合我公司的使用要求,求帮忙?另外,如果是三相自藕调压器的话,又该怎么滤波?最好能有电气原理图和滤波的原理分析
还有,我用万用表测试整流桥的输入端(目前是无滤波电路的),电压为0,但是测试整流桥的输出直流却有20V左右,我需要用到直流17V的电压,现在没办法调到17V,这个怎么解释?有什么好的解决办法吗?
加滤波是肯定要加的,如果是电感电容组合滤波的话,这个应该怎么选择?调节自耦调压器时输出直流电压能不能迅速降低?因为我现在就有一个电容滤波,在电容上并联有一个100K电阻,这个100K电阻是做什么用的?经过实际试验后,降压很慢,望解惑
追答100k电阻并联在电容器上面的用途是消耗电容器调整电压后的释放多余电荷作用,如果要快速释放应该减小电阻值,例如减小到80K60K看看怎么样。电阻值减小以后会增加电能损耗。
另外用电感电容器滤波时电容器不用选择太大,也可以增加快速反应时间。电路参数应该通过实验确定。