消防8.1规范的问题

消防8.1有新的规范么? 有的话哪些有变动?造价大约提升几个点?

消防8.1规范的问题
一、新修订的GB13495.1—2015《消防安全标志第1部分:标志》国家标准将于今年8月1日起正式实施。

1、新标准将消防安全标志分为火灾报警装置标志、紧急疏散逃生标志、灭火设备标志、禁止和警告标志、方向辅助标志、文字辅助标志等6类,共有25个常见标志和2个方向辅助标志。
2、新标准增加了消防电话、推车式灭火器、消防炮等3种标志,并将原标准中规定的紧急出口、消防梯、消防水带、当心火灾—易燃物质、当心火灾—氧化物和当心爆炸—爆炸性物质等6种标志的名称分别修改为安全出口、逃生梯、消防软管卷盘、当心易燃物、当心氧化物和当心爆炸物。
3、此外,新标准还对消防按钮、安全出口、滑动开门、禁止堵塞、灭火器、消防软管卷盘、禁止用水灭火、方向辅助标志等12种标志细节进行了修订。
这个主要是针对涉设计单位进行图纸设计的,一般增加造价在工程消防造价的2%左右
4、 8月1日即将实施的消防技术规范强条(2011-07-29 10:28:52)
标签: 通道、在建工程、 用水量、燃烧性能、 防火间距
分类: 现场施工与监理
5、建设工程施工现场消防安全技术规范
GB50720-2011
易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。
建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。

1 建筑构件的燃烧性能等级应为A级。
既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合下列规定:
1、施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
2 、非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度。
3 、施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处置。
4 、施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育,告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织疏散演练。
5 、外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作,外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1/2。
5.1.4
施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上断接入,且应保持不间断供电。
5.3.5
临时用房的临时室外消防用水量不应小于表5.3.5的规定。
表5.3.5 临时用房的临时室外消防用水量临时用房的建筑面积之和火灾延续时间(h)消火栓用水量(L/s)每支水枪最小流量(L/s)

1000m2<面积≤5000m21105
面积>5000m2155
5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5.3.6的规定。
表5.3.6 在建工程的临时室外消防用水量

在建工程(单体)体积火灾延续时间(h)消火栓用水量(L/s)每支水枪最小流量(L/s)
10000m3<体积≤30000m31155 体积>30000m32205

5.3.9 在建工程的临时室内消防用水量不应小于表5.3.9的规定。
表5.3.9 在建工程的临时室内消防用水量

建筑高度、在建工程体积(单体)火灾延续时间(h)消火栓用水量(L/s)每支水枪最小流量(L/s) 24m<建筑高度≤50m或30000m3<体积≤50000m31105

建筑高度>50m或体积>50000m31155
6.2.1 用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级应符合设计要求。
6.2.3 室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时,应保持良好通风,作业场所严禁明火,并应避免产生静电。

6.3.1
焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理;作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离。裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。

具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。
6.3.3
储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效;严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶,严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
新修订的GB13495.1—2015《消防安全标志第1部分:标志》国家标准将于今年8月1日起正式实施。
新标准将消防安全标志分为火灾报警装置标志、紧急疏散逃生标志、灭火设备标志、禁止和警告标志、方向辅助标志、文字辅助标志等6类,共有25个常见标志和2个方向辅助标志。
新标准增加了消防电话、推车式灭火器、消防炮等3种标志,并将原标准中规定的紧急出口、消防梯、消防水带、当心火灾—易燃物质、当心火灾—氧化物和当心爆炸—爆炸性物质等6种标志的名称分别修改为安全出口、逃生梯、消防软管卷盘、当心易燃物、当心氧化物和当心爆炸物。
此外,新标准还对消防按钮、安全出口、滑动开门、禁止堵塞、灭火器、消防软管卷盘、禁止用水灭火、方向辅助标志等12种标志细节进行了修订。
这个主要是针对涉设计单位进行图纸设计的,一般增加造价在工程消防造价的2%左右追问

也就是说主要是对安全标示的修订,其他的没有变化吧?

本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-08-03
没有听说.........
相似回答