10a的两p病漏电保护器能承受多少功率
如题所述
举报该问题
推荐答案 æ¨èäº2017-08-15
ä½ å¥½ï¼å¦æä¸ç¸çµçåçå æ°ä»¥0.85计ç®ï¼å10A空æ°å¼å ³è½æ¿åçåç为ï¼P=â3ÃUÃIÃcosÏ=1.732Ã380Ã10Ã0.85=5.6kWãå¦ææ¯åç¸ï¼çµæµä¹çµåï¼çº¦2200Wã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QF4FGRe848QGRe4RRQ.html
相似回答
两匹空调用
多大漏电
开关?
答:
2
匹空调用
10A
或16A
的漏电保护器
。空调的漏电开关这个要看具体空调
的功率
,空调一般制热功率是最高的(注意要看制热功率,而不是制热量),大致2P的空调有2000W,2000W/220=9A,所以可以选用10A或16A。但是10A有可能在空调启动中跳闸,而选用选用16A的话,过载保护就比较难实现了,所以建议,功率大于2200W...
10安的
漏电保护器
最大能带
多少瓦
答:
220v的话理论上能带动2.2Kw
,根据不同用电设备,不超过一千瓦没问题。
10a的漏电保护可以
成
受多少千瓦
?
答:
2、开关安装在380V线路中,负载的功率为:√3x380x10Ax0.8=
5265W
漏电保护器的功率
是
多少
?
答:
一般来说,
漏电保护器的额定电流范围为10mA至1000mA,额定电压范围为220V至440V
,功率大小也会相应地根据额定电流和电压进行调整。例如,对于额定电流为10A、额定电压为220V的电路,所需的漏电保护器功率大小为2.2kW左右。
单相2P
漏电保护器
最小是几A
答:
计算
功率
:
P
=UIcosφ=220×50.4×0.9=9979W,这开关
可以承载
9979W的单相电器。
漏电保护器可以
按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、动作灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。漏电保护继电器是指具有对...