双控灯关了以后仍一闪一闪的?怎么回事?

卧室的双控节能灯关了之后一直一闪一闪的,虽然很微弱,但一直不停!别人说是火线和零线接错了,可是我将总电闸上的两根主线调换了也不起作用!这怎么回事?

关灯以后灯会闪,有两种情况:

1、开关处的线是零线百,造成开关断了零线而火线依然在供电,但没有回路,所以光源会一闪一闪。(光源必须是节能灯具,白度炙灯不会有这种情况)。

解决办法:如开关线和里面可以看见火线,就把零线直接接上,换火线在开关上面。或在总闸处把问出口线的零火倒换即可。

2、开关本身自带指示灯(二极管发光的那种)。

解决办法:换开关或把二极管换掉。

扩展资料

双控开关的原理非常简单,就是由两个独立的单刀双掷开关组合而成。只要将两组单刀双掷开关的控制线用导线分别连接起来,火线进线连接公共端的一端,零线进线上连接负载再连接到公共端的另一端上,这样一来两端的单刀双掷开关都能分别控制负载的通断。

除了可以在不同地方控制电器的开关外,还可以把双控开关中的两端接电源,一端接灯具, 这样一 来就可以实现控制需要强制点燃的应急照明回路。双控开关虽然给生活带来了许多方便,但是在设计时需要延长布线的路径,在改造电路时的费用也大大增加,所以如非必要切莫滥用。

在双控开关的基础上还衍生除了三控开关,也就是可以在三个不同位置控制同一个电器的开关。但是三控开关的电路连接更为复杂,需要用到双刀双掷开关,而且其实际使用价值不高,所以较为少见。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-02

以图片来说明:

如上图在2#双控穿管内单火双零,1#穿管零线有感应交流电压30V(若2#双控穿管双火单零,感应电60V),会导致环形吸顶灯灯闪,做测试,发现即使将中间的2#双控穿管内的零线两头都短接,依然1#穿管零线有感应交流电压,导致环形吸顶灯关灯后灯闪(白炽灯再有感应电,也不会关灯闪)。

因此要想使双控环形吸顶灯关灯后不闪,必须将上图2#双控穿管中红色火线单独穿管,并走不同路径,以避免同管感应电。

扩展资料:

值得一提的另一种常用开关是声光双控开关,名字中虽然也有"双控”二字,但它的电路原理和双控开关却不相同。光双控开关指的是声控和光控两种控制方式同时控制一个电路开关。这种开关使用最多的地方便是楼道、走廊灯。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-02

如上图在2#双控穿管内单火双零,1#穿管零线有感应交流电压30V(若2#双控穿管双火单零,感应电60V),会导致环形吸顶灯灯闪,做测试,发现即使将中间的 2#双控穿管内的零线两头都短接,依然1#穿管零线有感应交流电压,导致环形吸顶灯关灯后灯闪。(白炽灯再有感应电,也不会关灯闪)因此要想使双控环形吸顶灯关灯后不闪,必须将上图2#双控穿管中红色火线单独穿管,并走不同路径,以避免同管感应电。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-07-01
吧双控开关撤掉,改成单控看还闪不闪,我分析应该是双控开关的质量问题。似通电非通电。
第4个回答  2021-11-15
很简单,开关控制的是零线,把线头导一下,就OK了,小儿科