请教酒店消防知识

如题所述

    一类高层公共建筑,耐火等级为一级。

    酒店为一级高层民用建筑,办公楼为多层二级民用建筑,防火间距为9米。

    高层民用建筑防火分区最大建筑面积为1500平方米,如果设置有自动灭火系统,防火分区面积可增加一倍至3000平方米,二层共5500平方米,至少分为2个防火分区。如果无自动灭火系统,划分为4个防火分区。

    酒店客房设在3-18层,每层2800平方米,如果设置有自动灭火系统,防火分区面积可增加一倍至3000平方米,每层划分为1个防火分区,消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台,应设1部消防电梯,如果无自动灭火系统,划分2个防火分区,设2部消防电梯。

    地下建筑总面积大于200平方米时,应设置排烟设施,机械排烟,地下汽车库每个防烟分区面积为2000平方米,划分为3个防烟分区。

    火灾报警系统类型为集中报警系统。客房,无烟客房可以采用感温探测器,有烟客房可以采用感烟探测器或感烟感温探测器。

    一类高层公共建筑,高位消防水箱有效容积不小于36立方米。设置位置应高于所服务的水灭火设置,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,不低于0.1MPa.大会议室宜采用ABC干粉灭火器,火灾危险场所属于中危险级,最小配置灭火级别为2A。


这答案可能也不完全正确,请指正。