地下室基础底板大体积混凝土为C35抗渗P8微膨胀,现在28天的标养试块有几组强度不合格,只有30左右,

请问是否是因为添加了抗渗剂或者膨胀剂,使其28天的标养龄期未达到强度要求,延长标养时间,强度是否会提高?

一般情况下,参加外加剂并不会对混凝土强度产生什么影响,就是有影响,例如早强剂或缓凝剂也只是对混凝土初期强度有一定影响,到了28天了基本都差不多。强度不到,可能跟你的试块制作和养护有一定关系,既然现在出现这种情况了,一般采取现场回弹,回弹强度够的话也还可以。再严重的就要现场抽样取芯复检了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-04
请问是否是因为添加了抗渗剂或者膨胀剂,使其28天的标养龄期未达到强度要求,延长标养时间,强度是否会提高?

  答:看图中4.1.3条中的注:注本来就是:“字小本大”即字小本颈大。这是吃这项饭应记往的亊!该亊本来在图审时就应向设计提出要求大于28d龄期。

 

  条文说明

  

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-07-04
试块不能完全作为判定强度的依据,首先你的原材料是合格(符合要求),要验证你的配合比是 不是能满足工程设计要求。试块的制作和养护对强度都有很大影响。
上述都不存在问题,可以用回弹仪弹一下。最坏的办法就是破坏性 钻芯试验了
路过,希望对你有所帮助