我搞不明白为什么继电器转化为PLC就多了一个东西,要么是M1(常见于三菱FX2N的PLC梯形图),以及M100,这个从哪冒出来的?第二张图我把继电器控制电路图的原件一一对照PLC,就多出个M100,这个突然冒出来的元件什么意思,有什么作用,该怎么用?达人求解。
这张图的元器件多出了个M100,左边的图对不上去。
不太明白什么意思,意思是相当于接触器?M100这个 ”接触器“ 的 ”常开端“ 接在SB3这个停止按钮的前面或者后面,当接通电源后我右边画红圈的M100那个 "线圈" 通电,然后左边画红圈的那个M100的 "触头" 闭合,然后这时候按下按钮才会让KM1和KM2这两个线圈通电,也就是只有这样才能正常那个工作?
追答M100是PLC内部继电器,也叫辅助继电器,不是外部硬件的。你的图2中M100---就是把你外部2个硬件限位开关的信号--同一串联后,使用一个内部继电器来完成连锁,可以减少后面编程的步数。所以你问的就是M100工作后,后面的才能工作,也就是只要其中一个限位(X400或X403)开关动作了,就不能工作了。
也相当与你说的接触器的意思,不过术语叫辅助继电器。M100这个辅助继电器的动作条件就是你的X400和X403的限位都在闭合状态的情况下,M100就接通了。X400和X403---分别接入PLC的一个输入点的,对于外部硬件就是你的SQ1和SQ2。