漏电开关跳闸和电压有何关系

设备:三相蒸车,引风机,潜水泵循环泵各一台,五匹空调一台三匹空调六台,照明;电感式三十盏,电子式四十盏,灯泡四十盏,也水器四台。电视等家用电器。分路不跳总开关3P+N225A<50-200MA>调在50MA,电压偏低经常跳。请高手指教与负荷有无关系

你的分开关不知是否带漏电保护的?如果都带那就是总的开关小了,如果不带那就是哪个设备有漏电的了,与电压低的关系不大。主要与负荷有关,你加一下你的设备的总容量看有多少千瓦,就知道你的总开关大小了,我分析是有漏电的可能性大,如果过负荷总开关应该发热,用手试试即可。祝你顺利!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-09
单漏电开关只有在漏电情况下才会跳闸,就算过流也只能是烧毁开关!空气开关才能保护电流过载,你的漏电开关为三相225安的,使用那些电器应该没问题.所以极可能是漏电所致,还有你可以用钳表测下各相电流有无偏差太大.
第2个回答  2013-07-09
有。首先兆欧表检查总闸处的绝缘电阻,如不合要求再逐步检查各用电器。不知各个用电器的功率,最好计算一下各个电流之和。看看是否超过225安,启动电流往往很大也应考虑。
第3个回答  2013-07-09
应该是总漏电开关泄漏电流值太小,引起无选择性动作
第4个回答  2020-09-13
分路不跳,总路跳,觉得是总开关过小了。空开有过载保护的,功率过大不会发热,而是跳闸。(你电机也多,启动电流会大,是不是启动时候容易跳闸?)还有,看下你的空开是不是限流型的。哦,对了再检查下看分路开关于空开的接线有没问题,怕有的没扭紧。
相似回答