下列关于变压器的叙述正确的是( D )。
A、110kV以上的变压器在停送电前,中性点必须接地。B、变压器可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行,正常过负荷和事故过负荷可经常使用。C、变压器瓦斯或差动保护掉闸可以试送一次。D、变压器在空载损耗等于短路损耗时运行效率最高。
百度一下这道题目答案都是D,为什么D是对的?
首先A选项,变压器停送电前,中性点必须接地,这是调度规程规定的,怎么会错;
然后D选项,铜损=铁损时,变压器运行效率最高,铜损是可变损耗,正比于I的平方,短路损耗应该是额定电压下的铜损吧,应该是个近似常数的值啊。
不会是以讹传讹吧,答案错了吧?
短路损耗应该是额定电流下的铜损,说错了

A. 110-220kV变压器运行方式多以中性点直接接地,但雷电事故多发地区会采用中性点经消弧线圈接地方式,所以错了;
B. 这个不用说了,尤其是“事故过负荷可经常使用”这句话;
C. 这也不用说,两个保护在没有排除故障原因之前是不能送电的;
D. 短路损耗是额定电流下的变压器损耗,是个随负荷电流和功率因素变化而变化的参数;而铁损则是额定电压下的变压器损耗,与励磁有关,对于给定的变压器,仅为初级电压相关的参数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-03-03
我也遇到这个题了,
我们课本上写的有一个负载系数 贝塔(用B表示) 与 效率(用n表示)
他们之间有个关系n=f(B),他们的图像叫做 变压器的效率曲线 (可以搜搜看看)。
当dn/dB=0时取得极大值,此时的效率最大。
这时候的 负载系数B = 根号P0 / 根号PKN ,即铜耗(可变损耗)等于铁耗(不变损耗)时,效率最高。
D选项就是,铜耗是不是短路损耗,与铁耗是不是空载损耗的问题了。
然后是A,因为35KV及以下小电流接地,采用不接地和经消弧线圈接地。110KV及以上为大电流接地,采用直接接地。
以上仅供参考,切勿喷,喷了会伤心,错了请指出,谢谢。
第2个回答  2013-07-18
然后D选项,铜损=铁损时,变压器运行效率最高,
通常变压器是在负载率50-60运行效率最高,这时在空载损耗等于短路损耗
参见《钢铁企业电力工程设计手册》本回答被网友采纳
第3个回答  2013-07-09
A.110kV以上的变压器,中性一般不接地吧。
D.变压器的运行效率可以理解为功率因数(在一定容量下,功率因数高变压器转换的功率就越高)理论上空载损耗等于短路损耗时,功率因数最高。
自己的理解,说错勿喷。追问

1、在我国,110kV及以上系统采用中性点直接接地方式(正常运行时1个分区内有3+1台110kV主变中性点接地吧)2、主变操作时中性点接地是为了防止操作过电压,这个应该是规程规定的
3、你好像没明白我的意思,我觉得短路损耗不能等同于铜损,如果主变不满载(额定电压下,电流没到额定值),铜损是应该小于短路损耗的吧。铜损=铁损时效率最高,这个我知道

(仅探讨,不喷)