三相开水器的交流接触器怎样接线 包括接线图和具体分析

如题所述

下图是一只电磁式交流接触器。图中的1(L1)、2(L2)、3(L3)、4(T1)、5(T2)、6(T3)是主触点,其1和2是一对,3和4是一对,5和6是一对,共三对主触点,由于大多数交流电机都是三相的(当然也有单相的,一般是小功率电机)。

上端的L1、L2、L3接进线端,下端的T1、T2、T3接出线端。21和14是一对辅助触点,旁边标的NO是表示常开点,NC表示常闭点。上图中标的是NO,表示它自身带一对常开点。A1和A2是线圈两个出线端,A1一般在接触器的上端,图中没有拍出来。

常用的线圈电压有110V、220V和380V等,如果接触器上标的是220V的,就不能接380V的电源,否则会烧坏。常开是指接触器的线圈没有通电时,辅助触点是断开的,就叫常开,辅助触点是闭合的就叫常闭。

下图是用接触器控制电机的原理图,图1是主回路,图2是控制回路,图中黄色框内就是接触器的主触点,蓝色框内是接触器的辅助触点,红色框内是接触器的线圈。SB2是起动按钮,SB1是停止按钮,当按下SB2时KM1线圈得电吸合,同时蓝色框内的KM1辅助触点也闭合,松开SB2电机照常转动,按下SB1时电机停止。下图时交流接触器接线图,可以与上图对照一下。

线路分析如下: 

一、正向启动: 

1、合上空气开关QF接通三相电源。

2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 

二、反向启动: 

1、合上空气开关QF接通三相电源。

2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。 

三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 

1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 

2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。

四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。 

五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。 

扩展资料:

电动机可逆运行控制电路的调试 

1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 

2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 

参考资料:百度百科开水器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-25

三项380v电开水器自动接线图 
就直接用温控器控制380接触器就可以的。

三相开水器的交流接触器怎样接线 包括接线图和具体分析 - 。
三相来电接上端其中一相接电到线圈A1.令一相接出一条线串在温控器里,温控另一端接A2.发热管接下端 修过,但是图不熟,三相接接触器主触头,出线接温控,线圈接显示灯 自锁控制电路。

。60A全自动开水器(它是380V供电的)里面的交流接触器(。
我没有图纸,只能把大概的控制给你说一下:全自动开水器,很简单,阻性负载(电热元件)。接触器的启停指令来自于温度控制器。有时间弄一个接触器拆一拆,弄清结构了,就会连接了。 开水器打开的面板里面有电路图的。 交流接触器CJX2-2510, 正反转接线图 仅供参考 这个很简单的,如果离我很近的话,可****。

电热开水器插座插上后过一会就自动跳闸如何处理
水垢厚了,致使感温器在水温达不到预订要求就提前跳闸,清除水垢就会好的。 插座接触不良,电器瓦数大,有打火现象首先拉闸,拆开插座把铜接触片用尖嘴钳子调整一下就好了 漏电的情况居多。也有可能是空气开关不好了。如果使用带漏电保护的空开的话,漏电时合上闸马上就跳。修理也很容易。打开侧面的。 不会是漏电,漏电马上跳。可能是电流超过闸的额定电流,过载跳。用卡表卡一下。 看看加热管接线柱处有没有进水,没有的话,把零火从加热管接线柱的位置拆下来,悬空裹上胶布,接大地的线不用动它。通电,看看。 内部漏电一插马上就跳,过一会跳就是过载,你所使用的插座回路的闸小了,通过电流不够,应根据用电设备要求电流换一块大的,。 如果是插上后过一会才跳闸不是内部漏电。内部漏电是插座插上后立刻跳闸。应该是电热开水器的电力用量(ampere)安培较大,超。 这种现象通常是热水器内部元件存在问题,当元件受热时参数变化造成短路引起跳闸,建议维修 接线处潮湿或加热棒被击穿 估计是瓦数太大了,电线增容就行了。

380v9kw的电热水器的接触器接线图接触器圈线是380v的 - 搜。
380v9kw的电热水器的接触器接线图接触器圈线是380v的 没问题呵,照要求接。

用船型开关控制由开水温控器和接触器操作开水器加温的线路。
哈哈楼主点子真好!我今天刚给人画完,现在上图给你呗! 其实船型开关无非也是开关的一种用什么倒是无所谓! 希望可以帮到楼主 船形开关没听过,是顶部的飘浮开关吗?但也不是什么大活,漏保,380电源,cjx2011接触器,线圈380电压,温控开关,三角接,这。

跪求380V1810型接触器在开水器上的接线图,9千瓦开水器更。
空开坏了,换个就好了1你接触器原来是1810的吗?9KW用1810的容易烧!过电流太小了,建议你换个3210的接触器。使用时间能好点! 是接触器不工作 还是接触器工作了 但发热管不工作如果是前者 建议查看温控器 特别是放超温的哪个 他是要手动复位的 还有就是你的。

220V3KW电开水器如何接线最好是实物图?有接触器的和没。
我没有图纸,只能把大概的控制给你说一下:全自动开水器,很简单,阻性负载(电热元件)。接触器的启停指令来自于温度控制器。有时间弄一个接触器拆一拆,弄清结构了,就会连接了

第2个回答  2013-07-10
三相来电接上端其中一相接电到线圈A1.令一相接出一条线串在温控器里,温控另一端接A2.发热管接下端
第3个回答  2013-07-10
修过,但是图不熟,三相接接触器主触头,出线接温控,线圈接显示灯