根据规范GB50009-2012《建筑结构荷载规范》,幕墙的风荷载体型系数应根据规范中的8.3.3条进行计算,但是始终没有看懂那个图,有人帮忙解释一下us1的取值方法吗?说白了,就是没有太看懂那个图
迎风面该怎么取?根据当地的风玫瑰吗?
还有最新的规范上是用的
我也看到有些其他的上面计算风荷载是根据地面粗超类型选择公式,然后根据高度以及其他参数进行计算的,这个公式该怎么选取呀?两个都可以,还是按照规范来?
谢谢!
迎风面是指建筑物的立面。指风垂直吹到哪个建筑立面上,哪个面就是迎风面。计算是时应分别选取各个建筑外墙面作迎风面。
地面粗糙类别是根据建筑场地所处大环境根据荷载规范选取,比如在海边就是A类。 高度系数根据地面粗糙类别和计算点高度根据规范查表。
体形系数公式是构件计算时构件根据负荷范围的插值公式,在规范中应能查到u1及u25、当负荷范围为20平米时取A=20计算即可。