如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-16
检查一下传感器的线路是否有短路。检测温度的传感器大多是热敏电阻,也有PN结的半导体传感器。无论哪种,都是有一个电桥电路,输出两个电压,一个是基准电压(一般取0度是传感器的电压),一个是传感器测得的电压。两者比较放大得到实际的温度。如果传感器短路,检测到的电压小于基准电压,就会显示负值。如果线路没有问题,那多半是传感器坏了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q8IQec8IRQ8I8RQGFc.html
其他回答
第1个回答 2017-11-16
坏了...............或天气.......................
第2个回答 2015-07-23
温控仪故障了吧。
追问
不可能,忽然就变为负数
不可能,忽然就变为负数
追答
然后呢,又恢复正常了吗?