地暖用了一个多月,地板开始出现被烤过的现象,掀开地板,地板背面严重返潮生霉,防潮垫上面和下面都有很多水珠。这个时候地暖和地板和施工方都推卸责任,现在了解到的是找平层的水份没有干得可能性最大,也不排除是卫生间的水,我想的是一个月没有用水,关掉总水闸,打开地暖一个多小时揭开地板防潮垫如果下面有水就可以确定是找平层的水没干,重新烤地面,然后再铺设木地板,铺设的时候严格按照搭接,四周5cm卷起铺设,这样能确定不会再有返潮的情况了吗?请问遇到过这个问题或者经验丰富的高手请指点下怎么检验,怎么解决,谢谢!
谢谢你的回答,但是我现在问题已经发生了,我是想问,已经这样了,我现在应该怎么做 地暖和施工 和地板都推卸责任
追答1、把地板扒掉。开启地暖把水分烘干。
2、重新安装地暖专用的地板。
3、关于责任的追究,我个人估计是很难啦。个人觉得是地板安装队的责任多一些。和地暖的安装没有关系。
你好,谢谢你的解答,
你说的是地暖找平层做好了再做一次防水,这样不会影响地暖效果吗?
还有 你说的地板和地暖找平层之间不要防潮垫 但是都做了防潮垫的 不做这样符合规范吗?
1、防水是一种涂料影响不大的,一般只有厕所和厨房才会有。
2、地板与地暖找平是绝对不能用防潮垫的。那样会严重影响热量向上传输。
你好,我想让地暖的给我做加压测试,看是否有地方漏水或是怎样?但是他们不给我做,我应该怎么办?凭什么不给我做喃?